Je voulais savoir pourquoi doit on mettre le sectionneur de terre lors d'une coupure HT ???
Je voulais savoir pourquoi doit on mettre le sectionneur de terre lors d'une coupure HT ???
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7003
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise à la terre cellule HT
hello
je n'y connais rien, je l'avoue, mais, ne peut tu pas préciser ta question avec des termes plus en rapport avec le fait évoqué (pour moi, n'y connaissant rien c'est déjà limite)
@+
je n'y connais rien, je l'avoue, mais, ne peut tu pas préciser ta question avec des termes plus en rapport avec le fait évoqué (pour moi, n'y connaissant rien c'est déjà limite)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mise à la terre cellule HT
Oui désolé je me suis assez mal exprimé. Je voulais savoir à quoi servait la mise à la terre dans une cellule HT.
Re: Mise à la terre cellule HT
bonsoir,
tout simplement pour mettre le câble à la terre et en court circuit afin de pouvoir travailler sur celui ci en toute sécurité
tout simplement pour mettre le câble à la terre et en court circuit afin de pouvoir travailler sur celui ci en toute sécurité
-
- Expert
- Messages : 1164
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Mise à la terre cellule HT
bonjour,
pour informations voir :
Compléments techniques distribution électrique BT et HTA – 2012
Sectionneur de terre
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=B71
Verrouillage d’exploitation
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=B59
cordialement
pour informations voir :
Compléments techniques distribution électrique BT et HTA – 2012
Sectionneur de terre
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=B71
Verrouillage d’exploitation
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=B59
cordialement
Re: Mise à la terre cellule HT
Une procédure de consignation d'un ouvrage ou d'une installation se déroule ainsi :
1 - Séparation de toute source d'énergie
2 - Condamnation en position ouverte des organes de séparation
3 - Identification
4 - VAT
5 - Mise à la terre et en court-circuit des phases
Si en BT, cette dernière opération n'est pas obligatoire (sauf dans certains cas particuliers, comme dans le cas de câbles longs ou de présence de condensateurs), la mise à la terre et en court-circuit des phases devient une obligation en HTA. C'est le rôle de ces sectionneurs de terre !
Extrait de la NFC 18-510 :
1 - Séparation de toute source d'énergie
2 - Condamnation en position ouverte des organes de séparation
3 - Identification
4 - VAT
5 - Mise à la terre et en court-circuit des phases
Si en BT, cette dernière opération n'est pas obligatoire (sauf dans certains cas particuliers, comme dans le cas de câbles longs ou de présence de condensateurs), la mise à la terre et en court-circuit des phases devient une obligation en HTA. C'est le rôle de ces sectionneurs de terre !
Extrait de la NFC 18-510 :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Mise à la terre cellule HT
Bonjour,
Les risques de réalimentation, couplage capacitif, erreur de manoeuvre etc sont potentiels, mais vu la gravité des conséquences les plus grandes précautions sont justifiées.
Il est un risque qui, lui, est systématique : la charge capacitive du câble. Elle dépend bien entendu de la longueur du câble, mais aussi, de façon aléatoire (comme tout condensateur) de la tension instantanée au moment de la coupure. Celle-ci dépend de la position sur la sinusoïde à cet instant précis: le câble conserve une charge capacitive (Q=C*U) entre phase et masse à une tension variant entre 0 et 11600 *1,414 soit 16400 V pour une tension de 20 kV entre phases.
De quoi prendre "une bonne châtaigne" si on met les mains sur une partie active.
Cordialement
Les risques de réalimentation, couplage capacitif, erreur de manoeuvre etc sont potentiels, mais vu la gravité des conséquences les plus grandes précautions sont justifiées.
Il est un risque qui, lui, est systématique : la charge capacitive du câble. Elle dépend bien entendu de la longueur du câble, mais aussi, de façon aléatoire (comme tout condensateur) de la tension instantanée au moment de la coupure. Celle-ci dépend de la position sur la sinusoïde à cet instant précis: le câble conserve une charge capacitive (Q=C*U) entre phase et masse à une tension variant entre 0 et 11600 *1,414 soit 16400 V pour une tension de 20 kV entre phases.
De quoi prendre "une bonne châtaigne" si on met les mains sur une partie active.