Mise à la terre cellule HT

Pourquoi et qui peut faire quoi !
Répondre
Avatar du membre
matoche88
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14

Mise à la terre cellule HT

Message par matoche88 » mer. 5 févr. 2014 17:04

Bonjour ,

Je voulais savoir pourquoi doit on mettre le sectionneur de terre lors d'une coupure HT ???

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6218
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Mise à la terre cellule HT

Message par RFco » mer. 5 févr. 2014 17:07

hello


je n'y connais rien, je l'avoue, mais, ne peut tu pas préciser ta question avec des termes plus en rapport avec le fait évoqué (pour moi, n'y connaissant rien c'est déjà limite)



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
matoche88
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14

Re: Mise à la terre cellule HT

Message par matoche88 » mer. 5 févr. 2014 17:42

Oui désolé je me suis assez mal exprimé. Je voulais savoir à quoi servait la mise à la terre dans une cellule HT.

Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 362
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11

Re: Mise à la terre cellule HT

Message par circus » mer. 5 févr. 2014 18:47

bonsoir,

tout simplement pour mettre le câble à la terre et en court circuit afin de pouvoir travailler sur celui ci en toute sécurité

pericles
Expert
Expert
Messages : 860
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Mise à la terre cellule HT

Message par pericles » mer. 5 févr. 2014 19:17

bonjour,
pour informations voir :
Compléments techniques distribution électrique BT et HTA – 2012
Sectionneur de terre
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=B71

Verrouillage d’exploitation
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=B59


cordialement

Avatar du membre
Ulairi
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : lun. 30 déc. 2013 21:51

Re: Mise à la terre cellule HT

Message par Ulairi » sam. 8 févr. 2014 03:24

Une procédure de consignation d'un ouvrage ou d'une installation se déroule ainsi :
1 - Séparation de toute source d'énergie
2 - Condamnation en position ouverte des organes de séparation
3 - Identification
4 - VAT
5 - Mise à la terre et en court-circuit des phases

Si en BT, cette dernière opération n'est pas obligatoire (sauf dans certains cas particuliers, comme dans le cas de câbles longs ou de présence de condensateurs), la mise à la terre et en court-circuit des phases devient une obligation en HTA. C'est le rôle de ces sectionneurs de terre !

Extrait de la NFC 18-510 :
Image

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4063
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Mise à la terre cellule HT

Message par Candela » sam. 8 févr. 2014 11:55

Bonjour,
Les risques de réalimentation, couplage capacitif, erreur de manoeuvre etc sont potentiels, mais vu la gravité des conséquences les plus grandes précautions sont justifiées.
Il est un risque qui, lui, est systématique : la charge capacitive du câble. Elle dépend bien entendu de la longueur du câble, mais aussi, de façon aléatoire (comme tout condensateur) de la tension instantanée au moment de la coupure. Celle-ci dépend de la position sur la sinusoïde à cet instant précis: le câble conserve une charge capacitive (Q=C*U) entre phase et masse à une tension variant entre 0 et 11600 *1,414 soit 16400 V pour une tension de 20 kV entre phases.
De quoi prendre "une bonne châtaigne" si on met les mains sur une partie active.

Cordialement

Répondre

Retourner vers « L’habilitation électrique »