Bonjour,
A quelle distance règlementaire faut-il installer un balisage devant une armoire électrique ouverte (suivant la nouvelle NF C18-510) ?
L'ancienne norme préconisait 1m.
La nouvelle NF C18-510 fait apparaître la limite maxi DLVS à 3m.
Faut-il baliser à 3m ?
Merci pour vos réponses.
DOMI.
Distance de balisage devant une armoire électrique ouverte ?
Re: Distance de balisage devant une armoire électrique ouver
Hello !
Quelle est la tension de ton armoire ? Et dans la norme NF où as-tu trouvé les 3m de balisage dont tu parles ? (N°point et page ?)
Moi en BT j'ai vu le point 9.5 page 109 et suivantes. Le cas échéant le corps du gars qui intervient dans l'armoire peut même constituer le balisage...
Une chose est sûre c'est que la réglementation ne précise pas ce "détail".
A+
Quelle est la tension de ton armoire ? Et dans la norme NF où as-tu trouvé les 3m de balisage dont tu parles ? (N°point et page ?)
Moi en BT j'ai vu le point 9.5 page 109 et suivantes. Le cas échéant le corps du gars qui intervient dans l'armoire peut même constituer le balisage...
Une chose est sûre c'est que la réglementation ne précise pas ce "détail".
A+
Re: Distance de balisage devant une armoire électrique ouver
Bonjour,
Voici la réponse de l'UTE à ce sujet :
""Il n’y a pas de distances fixées pour le balisage.
Le type et la disposition du balisage doit résulter de l’analyse de risques et de la préparation du travail.
Les exigences sont décrites au 4.3.1.3 de la norme"".
Cordialement.
DOMI.
Voici la réponse de l'UTE à ce sujet :
""Il n’y a pas de distances fixées pour le balisage.
Le type et la disposition du balisage doit résulter de l’analyse de risques et de la préparation du travail.
Les exigences sont décrites au 4.3.1.3 de la norme"".
Cordialement.
DOMI.
Re: Distance de balisage devant une armoire électrique ouver
Hello Domi ?
Je rebondis sur ton message :
- Tu parles de l'UTE, l'as-tu interrogée ? (téléphone, mail...)
- Sinon le point 4.3.1.3 "Délimitation et balisage de la zone de travail" de la norme NF ne chiffre aucune distance (contrairement aux 3 m dont tu parlais).
- Par contre ce point évoque ce que j'ai déjà dit : "En basse tension, dans le cas où le champ opératoire est réduit, la présence de l’OPERATEUR
peut suffire à matérialiser le BALISAGE" ce qui suppose tout de même que l'intervenant reste devant l'armoire...
Bye
Je rebondis sur ton message :
- Tu parles de l'UTE, l'as-tu interrogée ? (téléphone, mail...)
- Sinon le point 4.3.1.3 "Délimitation et balisage de la zone de travail" de la norme NF ne chiffre aucune distance (contrairement aux 3 m dont tu parlais).
- Par contre ce point évoque ce que j'ai déjà dit : "En basse tension, dans le cas où le champ opératoire est réduit, la présence de l’OPERATEUR
peut suffire à matérialiser le BALISAGE" ce qui suppose tout de même que l'intervenant reste devant l'armoire...
Bye
Re: Distance de balisage devant une armoire électrique ouver
Bjr,
J'ai en effet contacté l'UTE par mail.
Pour les 3 m dont je parlais (DLVS), j'avais vu çà à la page 67 de la norme NF C18-510.
Mais effectivement, on ne parle pas de balisage sur cette page (erreur d'interprétation de ma part).
Voilà, je crois que nous avons donc la réponse en effet.
By.
J'ai en effet contacté l'UTE par mail.
Pour les 3 m dont je parlais (DLVS), j'avais vu çà à la page 67 de la norme NF C18-510.
Mais effectivement, on ne parle pas de balisage sur cette page (erreur d'interprétation de ma part).
Voilà, je crois que nous avons donc la réponse en effet.