Habilitation et accès locaux électriciens
Habilitation et accès locaux électriciens
Pour rentrer, seul, dans un local réservé aux électriciens afin d'effectuer des travaux d'ordre non-électriques, il faut avoir une habilitation B0 et H0 . Je suis amené dans le cadre de mon travail à faire des visites clients, qui me montrent leur installations électriques (Postes HTA/BT), mon employeur m'affirme que je n'ai pas besoin d'habilitation si je suis accompagné par le client dans ses locaux... Est-ce vrai ?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Habilitation et accès locaux électriciens
Bonjour,
(une formule encore en usage sur ce forum...)
Au sens strict, votre patron a raison. Mais s'il pense qu'en ne vous habilitant pas il va s'exonérer de toute responsabilité, il fait fausse route.
J'ai fait ce que vous décrivez pendant plus de trente ans, c'est dire que je connais bien le problème.
En pénétrant régulièrement dans des locaux à risque, vous vous mettez, qu'il le veuille ou non, en danger :
-la plupart du temps, vous ignorez le degré de qualification de votre accompagnateur
-vous assisterez fatalement à des manoeuvres, qui peuvent mal tourner...
-vous pouvez être "complice par omission" de manoeuvres dangereuses si vous n'avez pas su prévenir votre accompagnateur
En cas de pépin, l'expert et la justice ne manqueront pas de relever cette "prise de risque" nécessaire et quotidienne, et rechercheront si vous avez été formé pour cela. Il est pour moi certain que dans ce cas une habilitation est une nécessité pour que vous soyez averti des risques même minimes que vous encourez, et des gestes que vous devez faire ou ne pas faire.
Par ailleurs, commercialement il est très maladroit de dire à un client qui vous prend pour un spécialiste que vous ne pouvez pas par exemple surveiller un appareil pendant qu'il va mettre une machine en marche ou un câble sous tension à partir d'un autre local...
Mon employeur avait fini par nous habiliter tous suite à d' accidents graves (heureusement pas mortels) au cours desquels la faute individuelle était certaine, mais la justice n'avait pas manqué de relever la négligence de l'employeur(qui ne nous avait ni formés ni équipés). Et des EPI nous ont été fournis...
Cordialement
(une formule encore en usage sur ce forum...)
Au sens strict, votre patron a raison. Mais s'il pense qu'en ne vous habilitant pas il va s'exonérer de toute responsabilité, il fait fausse route.
J'ai fait ce que vous décrivez pendant plus de trente ans, c'est dire que je connais bien le problème.
En pénétrant régulièrement dans des locaux à risque, vous vous mettez, qu'il le veuille ou non, en danger :
-la plupart du temps, vous ignorez le degré de qualification de votre accompagnateur
-vous assisterez fatalement à des manoeuvres, qui peuvent mal tourner...
-vous pouvez être "complice par omission" de manoeuvres dangereuses si vous n'avez pas su prévenir votre accompagnateur
En cas de pépin, l'expert et la justice ne manqueront pas de relever cette "prise de risque" nécessaire et quotidienne, et rechercheront si vous avez été formé pour cela. Il est pour moi certain que dans ce cas une habilitation est une nécessité pour que vous soyez averti des risques même minimes que vous encourez, et des gestes que vous devez faire ou ne pas faire.
Par ailleurs, commercialement il est très maladroit de dire à un client qui vous prend pour un spécialiste que vous ne pouvez pas par exemple surveiller un appareil pendant qu'il va mettre une machine en marche ou un câble sous tension à partir d'un autre local...
Mon employeur avait fini par nous habiliter tous suite à d' accidents graves (heureusement pas mortels) au cours desquels la faute individuelle était certaine, mais la justice n'avait pas manqué de relever la négligence de l'employeur(qui ne nous avait ni formés ni équipés). Et des EPI nous ont été fournis...
Cordialement
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Habilitation et accès locaux électriciens
bonjour,
le problème se règle petit à petit, en effet, de plus en plus d'entreprise "utilisatrice" demande une copie du titre d'habilitation (bien sur, sous réserve que le plan de prévention soit bien réalisé)......
le problème se règle petit à petit, en effet, de plus en plus d'entreprise "utilisatrice" demande une copie du titre d'habilitation (bien sur, sous réserve que le plan de prévention soit bien réalisé)......
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 48 invités