Local haute tension
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Local haute tension
Bonjour à tous, salut mes amis
J'ai eu une discutions assez interessante cette après midi avec un client lors d'un contrôle que j'ai effectué, nous étions dans le local haute tension du site; cette personne qui m'accompagnait me posait la question suivante:
Une personne habilitée H0 ou H1 ou H2 peut-elle accéder dans n'importe quel local haute tension??
Je ne vais pas trop entrer dans les détails sinon je vous donnerais trop d'indices, en tout cas j'aimerais partager cet avis avec vous et connaître un peu votre point de vu.....
Je vous donnerais mon point de vu un peu plus tard.......
Je laisse agir vos neurones et expériences
J'ai eu une discutions assez interessante cette après midi avec un client lors d'un contrôle que j'ai effectué, nous étions dans le local haute tension du site; cette personne qui m'accompagnait me posait la question suivante:
Une personne habilitée H0 ou H1 ou H2 peut-elle accéder dans n'importe quel local haute tension??
Je ne vais pas trop entrer dans les détails sinon je vous donnerais trop d'indices, en tout cas j'aimerais partager cet avis avec vous et connaître un peu votre point de vu.....
Je vous donnerais mon point de vu un peu plus tard.......
Je laisse agir vos neurones et expériences
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Local haute tension
Salut pinss67
Je dirais oui, enfin jusqu'à 75 000 volts si mes souvenirs sont bons. Au delà, je pense pas et je sais même pas si EDF delivre plus de 75 000 volts dans certaines usines donc voilà
Ce qui est sur, c'ets que la personne doit être habilité minimum H0V pour entrer dans un local ou il y a une tension inferieur à 75000v mais superieur à 1500 volts si mes souvenirs sont encore bon ??
Cordialement,
Max
Je dirais oui, enfin jusqu'à 75 000 volts si mes souvenirs sont bons. Au delà, je pense pas et je sais même pas si EDF delivre plus de 75 000 volts dans certaines usines donc voilà
Ce qui est sur, c'ets que la personne doit être habilité minimum H0V pour entrer dans un local ou il y a une tension inferieur à 75000v mais superieur à 1500 volts si mes souvenirs sont encore bon ??
Cordialement,
Max
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Local haute tension
Salut Max
Merci de ton intervention
J' attend encore quelques avis, le sujet me semble intéressant et quelques notions importantes sont à remémorer
Merci de ton intervention
J' attend encore quelques avis, le sujet me semble intéressant et quelques notions importantes sont à remémorer
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Local haute tension
bonjour,
Je répondrais également par l'affirmative sous réserve que ces locaux appartiennent à la même entreprise car c'est le chef d'entreprise qui délivre le document d'habilitation.
Je répondrais également par l'affirmative sous réserve que ces locaux appartiennent à la même entreprise car c'est le chef d'entreprise qui délivre le document d'habilitation.
Cordialement
GAS
GAS
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Local haute tension
Max78 a écrit : Ce qui est sur, c'ets que la personne doit être habilité minimum H0V pour entrer dans un local ou il y a une tension inferieur à 75000v
Max
L'habilitation électrique n'est pas obligatoire dans tous les cas, c'est un sujet très complexe de ce fait je voulais qu'en en partage quelques avis
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Local haute tension
Bonjour,
Je dirais q'une personne habilitée H peut pénétrer dans un emplacement d'Accès Réservé tel que défini dans la Publication UTE C 18 510 sous réserve des dispositions suivantes :
- le local ne comporte pas de risque Basse Tension justifiant également une habilation B,
- la tension à laquelle est soumise l'installation située dans l'emplacement considéré, correspond au domaine de tension mentionné sur le titre d'habiltation (HTA ou HTB ou les 2).
- l'emplacement où accède la personne habilitée fait partie des ouvrages mentionnés sur le titre d'habilitation,
- la personne est désignée et applique les instructions de sécurité si elles existent tel que accompagnement par surveillant de sécurité par exemple, etc..
- la personne n'accède pas dans l'emplacement s'il oblige de se situer en zone de voisinage, dans le cas présenté les habiltations ne le permettent pas.
Cordialement
Je dirais q'une personne habilitée H peut pénétrer dans un emplacement d'Accès Réservé tel que défini dans la Publication UTE C 18 510 sous réserve des dispositions suivantes :
- le local ne comporte pas de risque Basse Tension justifiant également une habilation B,
- la tension à laquelle est soumise l'installation située dans l'emplacement considéré, correspond au domaine de tension mentionné sur le titre d'habiltation (HTA ou HTB ou les 2).
- l'emplacement où accède la personne habilitée fait partie des ouvrages mentionnés sur le titre d'habilitation,
- la personne est désignée et applique les instructions de sécurité si elles existent tel que accompagnement par surveillant de sécurité par exemple, etc..
- la personne n'accède pas dans l'emplacement s'il oblige de se situer en zone de voisinage, dans le cas présenté les habiltations ne le permettent pas.
Cordialement
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Local haute tension
Exactement mon ami!!!Bitec a écrit :Bonjour,
Je dirais q'une personne habilitée H peut pénétrer dans un emplacement d'Accès Réservé tel que défini dans la Publication UTE C 18 510 sous réserve des dispositions suivantes :
- le local ne comporte pas de risque Basse Tension justifiant également une habilation B,
- la tension à laquelle est soumise l'installation située dans l'emplacement considéré, correspond au domaine de tension mentionné sur le titre d'habiltation (HTA ou HTB ou les 2).
- l'emplacement où accède la personne habilitée fait partie des ouvrages mentionnés sur le titre d'habilitation,
- la personne est désignée et applique les instructions de sécurité si elles existent tel que accompagnement par surveillant de sécurité par exemple, etc..
- la personne n'accède pas dans l'emplacement s'il oblige de se situer en zone de voisinage, dans le cas présenté les habiltations ne le permettent pas.
Cordialement
L'habilitation électrique ne suffit pas pour entrer dans un local, il faut être DÉSIGNÉ; sans autorisation vous ne pouvez vous aventurer dans ce local, même habilité..
C'est pour cela qu'il faut bien faire attention au inscriptions portées sur votre titre d'habilitation, limite, lieux, domaine....
ATTENTION: Si la personne vous donne la clef du local, cela veut dire implicitement qu'elle vous autorise à entrer dans ce local.
Je terminerais par dire qu'une personne non habilité peut entrer dans un local HT, sous réserve que:
Cette personne soit Désigné et porte une autorisation,
Dans ce local aucun DANGER ÉLECTRIQUE PRÉSENT, (nouvelle cellule HT IP3X aucun risque)
La personne se limite à la tache (non électrique) qui lui sera confié.
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Local haute tension
Bonjour,
Comme tu le dis pinss67, c'est vrai que les habilitations c'est complexe et un peu trop casse tête à�on gout Qu'en pensez-vous?
Perso, j'ai demandé à ê�e�abilité ave�le maximum de titre d'habilitation, comme çà, je��s ce que je veux et je rentre ou je veux sans accord de x ou y, ainsi j'ai la paix
Cordialement,
Max
Comme tu le dis pinss67, c'est vrai que les habilitations c'est complexe et un peu trop casse tête à�on gout Qu'en pensez-vous?
Perso, j'ai demandé à ê�e�abilité ave�le maximum de titre d'habilitation, comme çà, je��s ce que je veux et je rentre ou je veux sans accord de x ou y, ainsi j'ai la paix
Cordialement,
Max
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Local haute tension
Personnellement j'ai demandé à être habilité un minimum (H0/B0 en B.E.). La responsabilité de l'employeur n'est plus engagée une fois la personne habilitée, donc en cas d'accident c'est tout pour vous et vous ne pouvez en aucun cas prétendre à une quelconque indémnités. D'où l'importance d'être habilité pour les tâches que l'on fait quotidiennement et pas celles qu'on est supposé faire ou faire occasionnellement...
Pour les domaines d'applications de la HT il me semble que c'est [1001V-50 000V] en HTA et [50 001V - &+] pour la HTB. Pour info les lignes HT transportent fréquement sur des tensions de 90kV/120kV (il suffit de compter les disques de verre). Donc oui les 75kV sont livrable assez aisement en poste HT bien qu'en tarif vert je n'est jamais vu des tensions supérieur à 20kV. Par contre une info que j'aimerais vérifier est la tension en sortie d'usine thermique (nucléaire), les quelques infos que j'ai de mes anciens cours indiquaient du 440kV j'aimerais bien me faire confirmer cette valeur. a mon goût je la trouve logique compte tenu des distances à parcourir (plusieurs centaines de Km), la logique d'EDF étant de balancer la tension, de la laisser d'affaiblir et de retransformer au bout avec la tension restante...
Pour les domaines d'applications de la HT il me semble que c'est [1001V-50 000V] en HTA et [50 001V - &+] pour la HTB. Pour info les lignes HT transportent fréquement sur des tensions de 90kV/120kV (il suffit de compter les disques de verre). Donc oui les 75kV sont livrable assez aisement en poste HT bien qu'en tarif vert je n'est jamais vu des tensions supérieur à 20kV. Par contre une info que j'aimerais vérifier est la tension en sortie d'usine thermique (nucléaire), les quelques infos que j'ai de mes anciens cours indiquaient du 440kV j'aimerais bien me faire confirmer cette valeur. a mon goût je la trouve logique compte tenu des distances à parcourir (plusieurs centaines de Km), la logique d'EDF étant de balancer la tension, de la laisser d'affaiblir et de retransformer au bout avec la tension restante...
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: Local haute tension
Bonjour
Blade, a ma connaissance, c'est du 400KV, mais je me demanderai confirmation demain.
Personnellement, le maximum que j'ai vu c'etait 65 000 volts ( si mes souvenirs sont bon) dans une fonderie.. Besoin d'une grande tension pour leurs fours.
Pour en revenir à l'habilitaion, à côté de çà blade, lorsque l'on est juste habilité à ce que l'on fait, des que l'on fait quelque chose qui sort de nos habilitations, obligé de demander quelqu'un d'autres, un peu gavant je trouve C'est pour cette raison que j'ai demande la maximum d'habilitation et pour ne pas me prendre la tête avec " j'ai le droit de faire quoi et pas le droit de faire quoi " Je fais tous, j'ai la paix, enfin, après chacun voit midi à sa porte comme on dit
Cordialement,
Max
Blade, a ma connaissance, c'est du 400KV, mais je me demanderai confirmation demain.
Personnellement, le maximum que j'ai vu c'etait 65 000 volts ( si mes souvenirs sont bon) dans une fonderie.. Besoin d'une grande tension pour leurs fours.
Pour en revenir à l'habilitaion, à côté de çà blade, lorsque l'on est juste habilité à ce que l'on fait, des que l'on fait quelque chose qui sort de nos habilitations, obligé de demander quelqu'un d'autres, un peu gavant je trouve C'est pour cette raison que j'ai demande la maximum d'habilitation et pour ne pas me prendre la tête avec " j'ai le droit de faire quoi et pas le droit de faire quoi " Je fais tous, j'ai la paix, enfin, après chacun voit midi à sa porte comme on dit
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 85 invités