Quel EPI pour quel Habilitation electrique
Quel EPI pour quel Habilitation electrique
Bonjour,
j'aimerai savoir quels EPIs doivent être fourni en fonction du titre d'habiliation:
B0, H0V doit avoir : ?
BR doit avoir : ?
B2V essai doit avoir : ?
BE Manoeuvre doit avoir : ?
BE Mesure doit avoir : ?
BE Vérification doit avoir : ?
BE Essai doit avoir : ?
merci
j'aimerai savoir quels EPIs doivent être fourni en fonction du titre d'habiliation:
B0, H0V doit avoir : ?
BR doit avoir : ?
B2V essai doit avoir : ?
BE Manoeuvre doit avoir : ?
BE Mesure doit avoir : ?
BE Vérification doit avoir : ?
BE Essai doit avoir : ?
merci
Re: Quel EPI pour quel Habilitation electrique
Bonjour,
L' EPIs doivent être fourni selon l’opération et n'est pas être fourni en fonction du titre d’habilitation.
L' EPIs doivent être fourni selon l’opération et n'est pas être fourni en fonction du titre d’habilitation.
Re: Quel EPI pour quel Habilitation electrique
oui je suis d'accord, mais pour des personnes qui font des opérations variées, et qui ne peuvent pas revenir tous les jours dans la société, pour prendre ou reposer des epis, je voudrai savoir en fonction du type d'habilitation électrique quels sont les epis qu’ils doivent avoir (mieux vaut en avoir trop que pas assez, mais pas avoir des epis qui ne seront jamais utilisés car pas habilité pour les utilisés)
j'espère avoir éclairci ma demande
j'espère avoir éclairci ma demande
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Quel EPI pour quel Habilitation electrique
Bonsoir, hormis les B0 H0v, tous les autres sont susceptibles de s'exposer à un choc électrique ou à un court circuit
Donc ,
- une paire de gants isolants latex recouverts d'une paire de gants en cuir siliconé ou une paire de gants isolants "composites"
- une protection contre les chocs électriques au niveau de la tête ( en fonction du risque)
- une protection faciale ( visière pour électricien )
- un vêtement de travail ne comportant pas de parties métalliques et ne risquant pas de fondre sous l'effet d'un arc électrique
@+
Donc ,
- une paire de gants isolants latex recouverts d'une paire de gants en cuir siliconé ou une paire de gants isolants "composites"
- une protection contre les chocs électriques au niveau de la tête ( en fonction du risque)
- une protection faciale ( visière pour électricien )
- un vêtement de travail ne comportant pas de parties métalliques et ne risquant pas de fondre sous l'effet d'un arc électrique
@+
Re: Quel EPI pour quel Habilitation electrique
bonjour,
merci pour votre réponse.
par conte est ce que les personnes habilitées BE doivent elles aussi avoir les même EPis (visière, gant, ...)
merci pour votre réponse.
par conte est ce que les personnes habilitées BE doivent elles aussi avoir les même EPis (visière, gant, ...)
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Quel EPI pour quel Habilitation electrique
Re,
Ceci dit, les personnes habilitées par un employeur sont censées avoir au préalable fait une formation à la sécurité, c'est lors de cette formation que les dangers électriques et les moyens de s'en protéger sont abordés, à vous lire cette formation n'a pas eu lieu?
@+
Oui bien sur, les personnes BE "quelque chose" sont susceptibles de s'exposer à un choc électrique ou à un court circuit lors de leurs opérations.par conte est ce que les personnes habilitées BE doivent elles aussi avoir les même EPis (visière, gant, ...)
Ceci dit, les personnes habilitées par un employeur sont censées avoir au préalable fait une formation à la sécurité, c'est lors de cette formation que les dangers électriques et les moyens de s'en protéger sont abordés, à vous lire cette formation n'a pas eu lieu?
@+
Modifié en dernier par flaschgordon le ven. 10 juil. 2020 12:03, modifié 2 fois.
Re: Quel EPI pour quel Habilitation electrique
ne vous inquiétez pas toutes les personnes ont ete formé, mais le souci c'est que fournir tous les EPI a toutes les personnes a un cout (comme je comprends votre réponse, ne sachant qu'elles risquent elles vont avoir il faut fournir les EPIs ) et je sais aussi que la vie n'a pas de prix.
en effet dans la norme, la règle est "dans la zone 4 en BT, gant et visière obligatoire"
en effet dans la norme, la règle est "dans la zone 4 en BT, gant et visière obligatoire"
Re: Quel EPI pour quel Habilitation electrique
voilà un lien qui pourrait vous aiguiller : https://www.amelioronslaville.com/infoe ... %20macaronjeanmi01 a écrit : ↑jeu. 9 juil. 2020 11:04 Bonjour,
j'aimerai savoir quels EPIs doivent être fourni en fonction du titre d'habiliation:
B0, H0V doit avoir : ?
BR doit avoir : ?
B2V essai doit avoir : ?
BE Manoeuvre doit avoir : ?
BE Mesure doit avoir : ?
BE Vérification doit avoir : ?
BE Essai doit avoir : ?
merci
Qui est en ligne