Message par Henri II »

Hello !

Heliot, je rebondis sur ta phrase "l'AFPA refuse les habilitations BR à des personnes sans CAP électricien" :
- Ce n'est pas l'AFPA qui habilite les salariés, ce sont leurs employeurs ! Ce que l'AFPA refuse éventuellement c'est l'inscription d'un salarié à une formation.
- L'habilitation BR est une habilitation "élevée" qui exiges de bonnes connaissances techniques en électricité (alors que l'habilitation BS plus "basse" et exige bien moins de connaissances techniques en électricité ; relire la liste limitative des seules tâches permises à l'habilitation BS que j'ai donnée dans un précédent message).
- L'AFPA a le droit de refuser l'inscription d'un salarié à une formation apportant les connaissance nécessaires pour pouvoir intervenir sur ou au voisinage d'installations électriques (en vue d'une certaine habilitation par son employeur) si l'AFPA juge que ce salarié n'a pas les connaissances techniques en électricité nécessaires pour cette habilitation cible.

A+
Avatar du membre
heliot
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 22 avr. 2018 12:09
Contact :

Re: habilitation b1

Message par heliot »

Bonjour on devrait interdire toute habilitation aux personnes non électricien la plupart de ces personnes se prennent pour des électriciens ou je travaille actuellement ils font n'importe quoi mélange les sections des alimentations exemple du câble ho5vvf 3 x 1 mm blanc pour alimenter un projecteur extérieur reprit sur l alimentation tétra 16 ampères du lave-vaisselle et j'en passe et des meilleurs ils on passer les habilitations alors ils sont électriciens et moi un vieux con
Avatar du membre
Henri II
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 11:53
Contact :

Re: habilitation b1

Message par Henri II »

Hello !

Attention Heliot :
- Certaines habilitations concernent des salariés qui ne font absolument pas des travaux du genre de ceux réalisés par des électriciens, mais qui ont néanmoins besoin de savoir intervenir en sécurité dans un environnement à risques électriques pour faire leur travail (d'où leur formation préparatoire à l'habilitation).
- Ce n'est pas l'habilitation qui fait l'électricien mais sa formation professionnelle. Si un employeur fait faire de véritables travaux d'électricien à un salarié qui n'a pas les compétences techniques correspondantes ce n'est pas la "faute" du dispositif d'habilitation électrique mais de la faute de cet employeur.
- L'habilitation électrique est définie par le code du travail (+ la norme NF C18-510) et non par le code de l'éducation.

A+
Avatar du membre
heliot
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 22 avr. 2018 12:09
Contact :

Re: Habilitation b1

Message par heliot »

Bonjour voilà encore. Un routier de métier ils ont pris comme agent d'entretien du bâtiment on lui a fait passer l'habilitation électrique BR aucune expérience en électricité. Il a fait une alimentation pour un micro-onde il a repris alimentation sur l'éclairage et voir l'installation a pas faire. Il n'a aucune connaissance des normes. Il a rebranché le lave-vaisselle en tétra à la mise en route le disjoncteur a d'éclanch2 et hier un début d'incendie dans la boite de dérivation du lave-vaisselle. Il se dit électricien il a les habilitions BR et il n'est pas le seul à avoir les habilitations électriques avec aucune expérience
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Habilitation b1

Message par flaschgordon »

Bonjour, la norme C 18 510 est pourtant claire la dessus:


5.3 Condition d’attribution de l’habilitation. ( source C18 510)
L’employeur avant d’attribuer une habilitation à une personne placée sous son autorité, doit s’assurer de l’adéquation entre les besoins a satisfaire en matière de sécurité électrique, la formation reçue et la capacité de la personne à effectuer les opérations qui lui sont confiées.

…..Il ( l’employeur) doit tenir compte des critères suivant concernant la personne à habiliter :
... Les compétences techniques
... La compatibilité du comportement avec l’exécution des opérations en toute sécurité.


Bref, à vous lire, cet employeur ou la personne qui par délégation signe l'habilitation est vraiment "à coté de la plaque".
signature = responsabilité engagée

@+
Avatar du membre
heliot
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 22 avr. 2018 12:09
Contact :

Re: Habilitation b1

Message par heliot »

bonjour La personne qui s'occupe du service d'entretien et des sites fait passer l'habilitation BR à tout le monde. Cette personne ne connait en rien il est comptable. L ouvrier passe l’habilitation donne le papier et le responsable ne remet aucun papier signer au salarié. Quand on passe une habilitation, il devrait avoir un contrôle de compétence. L'habilitation BR et à la porter de tout le monde on pose la question et on donne la réponse super simple en 3 jours il devient électricien plus besoin de passer un diplôme. À l'heure actuelle on préfère prendre une personne avec les habilitations qu’une personne avec un cap sans le habilitation
Avatar du membre
Henri II
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 11:53
Contact :

Re: Habilitation b1

Message par Henri II »

Hello !

Une habilitation BR est une habilitation "musclée". L'habilitation BS est bien plus restreinte...
Heliot, ton AFPA refuse-t-elle aussi un stage BS à des personnes sans cap électricien ?
Si oui et si ton candidat BS a un minimum de connaissances techniques alors cherche un autre organisme de formation à la sécurité électrique BS.

A+
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Habilitation b1

Message par flaschgordon »

Bonjour à tous,
L ouvrier passe l’habilitation donne le papier et le responsable ne remet aucun papier signer au salarié
L'habilitation doit être matérialisée par un document signé par l'employeur ( ou son représentant légal ) et le salarié.