Bonjour.
Pour commencer je tiens a vous remercié pour vos contributions ! En effet volta-electricite et le SEUL site où j'ai trouvé quasiment toutes les infos dont j'avais besoin !
Donc voilà je passe un concours et a l'ecrt j'ai des questions d'electricité.
Notamment : Quelle habilitation minimun vous devez avoir pour changer une ampoule ?
Cette question donc fait comprendre que je dois en sité une. Je dirai BS (références au posts précédents ) ? Pouvez vous me comfirmer ?
Ensuite : Quelle habilitation pour réarmer un disjoncteur ?
Donc là je douille complet .. Je pensais à BE manœuvre mais esceque BS le permet ?
Dans le site de l'inrs ils disent "BS permet de réarmer un dispositif de protection "
Mais réarmer = mettre hors et sous tension un disjoncteur ??
Je vous en supplie aidez moi le concours est dans 1 semaine ..
Habilitation et réarmement !
Re: Habilitation et réarmement !
Hello !
Voici un document perso sur les principales habilitations (synthèse) :
https://wetransfer.com/downloads/7ae164 ... 047/da50e4
NB : Sous certaines conditions un employeur peut autoriser un salarié à assurer le réarment de telle armoire ou tel équipement sans forcément l'habiliter, sinon l'habilitation de base pour les réarmements c'est BE/HE "manœuvre". D'autres habilitations (plus fortes) intègrent forcément cette possibilité, toutefois il n'est jamais bon de "surdimensionner" une habilitation. L'habilitation doit toujours cerner au mieux les tâches du salarié concerné.
A+
Voici un document perso sur les principales habilitations (synthèse) :
https://wetransfer.com/downloads/7ae164 ... 047/da50e4
NB : Sous certaines conditions un employeur peut autoriser un salarié à assurer le réarment de telle armoire ou tel équipement sans forcément l'habiliter, sinon l'habilitation de base pour les réarmements c'est BE/HE "manœuvre". D'autres habilitations (plus fortes) intègrent forcément cette possibilité, toutefois il n'est jamais bon de "surdimensionner" une habilitation. L'habilitation doit toujours cerner au mieux les tâches du salarié concerné.
A+
Modifié en dernier par Henri II le jeu. 11 mai 2017 11:01, modifié 1 fois.
Re: Habilitation et réarmement !
Allo Necodos...?
Re: Habilitation et réarmement !
Bonjour Henri ! Je te remercie pour ton document ! Je l'ai imprimé et appris !!!