Page 1 sur 1
Valeur de la terre en résidentiel
Posté : jeu. 11 avr. 2019 16:45
par JFM07
La norme NF C 15-100 impose pour les installations en résidentiel une valeur de terre inférieure ou égale à 100 ohms pour un AGCP de 500mA. J'ai lu sur un document sérieux que lorsque cette valeur ne pouvait être atteinte par les moyens courants en rénovation (piquets etc..) pour cause de terre trop résistive, les DDR 30mA en tête de groupe permettaient de pallier à cela. Est-ce bien exact?
Re: Valeur de la terre en résidentiel
Posté : jeu. 11 avr. 2019 17:16
par Baboune73
Quelle votre valeur de terre ?
Le calcul est simple I(courant de fuite) = U/R
Re: Valeur de la terre en résidentiel
Posté : jeu. 11 avr. 2019 17:54
par JFM07
Techniquement et algébriquement oui. la loi d'ohm indique une valeur confortable...mais au regard de la norme?
Re: Valeur de la terre en résidentiel
Posté : jeu. 11 avr. 2019 19:26
par RFco
hello
théoriquement, c'est acceptable, la lecture que je fait de cet article est que le dispositif différentiel le moins sensible doit être un 30mA, pas un 500mA
@+
Re: Valeur de la terre en résidentiel
Posté : ven. 12 avr. 2019 11:39
par Candela
Bonjour,
Le Titre 10-1 a modifié la rédaction par rapport à l'ancien 7-771.
Lorsque la valeur de la résistance de prise de terre (ou à défaut de l'impédance de la boucle de défaut) est supérieure à 100
, le tableau 10-1A indique les valeurs conformes à la partie médiane du tableau 53B:
300 mA/167
et 100 mA/500
.
Il n'est plus fait mention de valeurs supérieures à 500
Que faire si cette valeur n'est pas respectée?
Ce doit être rare, et c'est probablement pourquoi la norme ne l'envisage plus!
-améliorer la prise de terre: voir mes suggestions dans
ce post
-en désespoir de cause, et avec justification, je ne pense pas que le Consuel puisse ignorer le tableau 53B (partie "[Interdit]" de la C15-100) et surtout la règle du 411.5.3 : R
A x I
Delta N </= 50V
Cette dernière condition autoriserait un DB 30 mA* pour 1666
maxi...
Cordialement
*plus question d'aucune sélectivité dans ce cas (déjà avec un 100mA instantané...)
Re: Valeur de la terre en résidentiel
Posté : ven. 12 avr. 2019 19:33
par JFM07
Merci beaucoup.
Super explication en parfaite adéquation avec la théorie et les réalités du chantier. Le post est extra.
Cordialement.