Etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffage

Vos témoignages et vos avis
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6487
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Question etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffa

Message par RFco » dim. 29 janv. 2017 14:00

bonjour


A défaut d'avoir un VAT/DTT, on peut faire une vérification via un référentiel avéré (l'amont, une autre protection) en prenant les mesures avec phase et neutre (donc 4 mesures à faire)


Bien entendu, couper le général règle le problème de risques....



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
Henri II
Assidu
Assidu
Messages : 93
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 11:53

Re: Question etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffa

Message par Henri II » dim. 29 janv. 2017 20:04

(suite)

Danko, le cas est difficile à comprendre pour toi qui en connaît le réalité.
Difficile pour nous d'en appréhender la réalité via le forum pour le comprendre...

Sinon Rfco il ne s'agit pas de "mesurer" avec un appareil conçu pour faire des mesures, mais de "vérifier" l'absence de tension avec un vérificateur d'absence de tension conçu pour cela... Couper le général ne dispense pas plus de "vérifier" l'absence de tension (VAT) des parties actives auxquelles on va tout "simplement" exposer sa vie ! La preuve : la pratique d'une double alimentation (locale appartement et générale copropriété) de quelques radiateurs dans certains immeubles de montagne que j'ai signalé plus haut...

A+
Modifié en dernier par Henri II le dim. 29 janv. 2017 20:12, modifié 3 fois.

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6487
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Question etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffa

Message par RFco » dim. 29 janv. 2017 20:06

Henri II a écrit :(suite)

Le cas est difficile à comprendre pour toi qui en connaît le réalité.
Difficile pour nous d'en appréhender la réalité via le forum pour le comprendre...

Sinon il ne s'agit pas de "mesurer" avec un appareil conçu pour faire des mesures,
mais de "vérifier" l'absence de tension avec un vérificateur d'absence de tension conçu pour cela...

A+


A qui parle tu??
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
Henri II
Assidu
Assidu
Messages : 93
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 11:53

Re: Question etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffa

Message par Henri II » dim. 29 janv. 2017 20:12

J'ai corrigé mon message pour identifier à qui je m'adresse. A+

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6487
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Question etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffa

Message par RFco » dim. 29 janv. 2017 20:20

Il n'y a pas qu'en montagne que l'on trouve des radiateurs bi-jonction, à moins que les résidences de région parisienne où j'en ai vu soient en montagne.


Allez, avoue quand même que, sauf ce cas de bi-jonction, ma "méthode" fonctionne parfaitement (bien entendu en faisant la double/triple mesure comme pour une VAT)



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
Henri II
Assidu
Assidu
Messages : 93
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 11:53

Re: Question etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffa

Message par Henri II » dim. 29 janv. 2017 21:34

(suite)

Je ne suis ni électricien ni francilien, j'ai juste vu de la bi-jonction en montagne à titre privé...

A+