déporter un combiné interphone.

Choix du matériel et pose et installation…
Répondre
Invité

déporter un combiné interphone.

Message par Invité »

Bonjour,
je travaille actuellement sur un projet de cabinet médical avec 3 salles de consultations. Celui-ci se trouve dans un bâtiment avec contrôle d'accès.(= interphone). Il y'a actuellement un combiné (marque LT, 4fils, âge = environ 25 !) dans l'entrée. Les futurs occupants souhaiteraient supprimer ce poste, jusque là, pas de souci et en installer un dans chaque "bureau" (=3) de manière à commander l'ouverture de la porte extérieure depuis leur bureau.
Est-ce possible ? Si oui comment ?
Merci.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: déporter un combiné interphone.

Message par GAS »

Bonjour,
Possible oui, si la capacité de l'existant le permet.
Bien entendu compte tenu de l'ancienneté je crains que ce soit difficile.
Sans doute serait-il préférable d'installer un nouveau système avec une action par relais sur la commande de gâche de l'existant. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: déporter un combiné interphone.

Message par Invité »

Installer un nouveau système, on oublie. Je ne peux pas toucher aux parties communes sous prétexte qu'un des occupants des bâtiments souhaitent modifier son installation interne...
Peux-tu développer quand tu parles de capacité de l'existant ?
Je ne suis pas un spécialiste de l'interphonie (raison pour laquelle je pose ces questions !!) alors pardonnez-moi si la question suivante est stupide !!!
Est-t-il possible de mettre des poussoirs en parallèle sur le bouton du combiné pour l'ouverture de la gâche ? Après tout, je suppose qu'il s'agit d'un simple poussoir..... (Dans ce cas on oublie évidemment le fait de converser.)
D'autre part, on m'a parlé d'un système qui permettrait quand on sonne chez un occupant de débloquer la gâche instantannément sans action depuis le logement...Ce qui équivaut au "sonnez et entrez" que l'on peut parfois voir chez les médecins....
Connaissez-vous ce système ?
Merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: déporter un combiné interphone.

Message par RFco »

Nico22 a écrit :Installer un nouveau système, on oublie. Je ne peux pas toucher aux parties communes sous prétexte qu'un des occupants des bâtiments souhaitent modifier son installation interne...
Peux-tu développer quand tu parles de capacité de l'existant ?
Je ne suis pas un spécialiste de l'interphonie (raison pour laquelle je pose ces questions !!) alors pardonnez-moi si la question suivante est stupide !!!
Est-t-il possible de mettre des poussoirs en parallèle sur le bouton du combiné pour l'ouverture de la gâche ? Après tout, je suppose qu'il s'agit d'un simple poussoir..... (Dans ce cas on oublie évidemment le fait de converser.)
D'autre part, on m'a parlé d'un système qui permettrait quand on sonne chez un occupant de débloquer la gâche instantannément sans action depuis le logement...Ce qui équivaut au "sonnez et entrez" que l'on peut parfois voir chez les médecins....
Connaissez-vous ce système ?
Merci.


hello


tu a par ailleurs parlé de plaque de rue Urmet/captiv,

en 5 fils, pas de soucis pour mettre des poussoirs déportés pour l'ouverture de porte

idem pour une ouverture automatique

il existe des produits préfabriqués qui permettent l'ouverture quand il y a appel (même produit en 5 fils et en 2 fils)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: déporter un combiné interphone.

Message par Invité »

Si je résume.
En 5 fils, je peux mettre des poussoirs en parallèle sur le combiné actuel et les positionner où je veux dans le logement, c'est çà ?
Quand tu dis, idem pour l'ouverture automatique, qu'entends-tu par là ?
Les produits préfabriqués dont tu parles se connectent côté logement je suppose ? et je présume qu'on trouve ce genre de chose chez les fabricants usuels ?
Merci;
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: déporter un combiné interphone.

Message par RFco »

hello


oui

si on entends la sonnerie (et puis oui n'importe quand en 5 fils), un simple poussoir correctement raccordé donnera l'ouverture de porte à tout coup

oui, URMET a un produit préfabriqué qui donne l'ouverture dès appui sur le bouton d'appel (les autres aussi, je pense, mais connais assez bien les produits Urmet)




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...