fil pilote 6 ordres

Posté : sam. 24 déc. 2011 01:10
par Invité
Bonjour,
Je cherche des informations sur la nature des signaux à transmettre sur le fil pilote nécessaire à la commande d'un sèche-serviettes.
Un fil est disponible à cette fin sur le câble d'alim. de l'appareil. Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la nature ( forme , valeur du signal)
et sur quel pôle (Phase ou neutre du cordon) ce signal referme-t-il son circuit . Merci :

Re: fil pilote 6 ordres

Posté : sam. 24 déc. 2011 09:21
par Carminas
Bonjour

Pour les 2 ordres basiques c'es simple :
- confort : 0V
- éco : 230V

Pour hors gel et arrêt on fabrique cela facilement avec une diode

Voici la récap générale

Image

Le fil pilote est une phase, le fil de neutre du radiateur est utilisé pour refermer le circuit.


@+

Re: fil pilote 6 ordres

Posté : mer. 28 déc. 2011 01:41
par Invité
Merci Carminas . Je découvre la réponse aujourd'hui seulement...pas encore familiarisé avec l'exploitation du forum j'espère que cela viendra. Il s'agit donc de la phase envoyée sur le fil pilote par créneaux de temporisations différenciées suivant l'usage souhaité.
Merci pour le tableau joint , c'est assez clair.