Bonjour, je dois réaliser un devis pour la refonte de l'éclairage d'un magasin. Celui ci est actuellement équipé de 39 plafonniers (3 ligne de 13) luminaires à double tubes 58w 1500mm. je souhaite remplacer cette solution par des tubes 25w 1500mm LED, Je ne met plus qu'un tube par luminaires passant alors de 78 tubes actuel à 39.(13 par ligne).
Chaque ligne de luminaires est en plafonniers et je dois passer en suspension sur rail pour réduire la hauteur d'éclairage de 50cm (passant de 3,50m à 3m).
Je souhaiterais savoir ou je peux trouver l’appareillage nécessaire pour réaliser ce projet et le devis.
- Les étriers pour fixation au plafond
- Les rails porteurs
- La platine mono ( L'éclairage par tube ne nécessite plus de starter ni de ballast donc l'appareillage ne devrait plus être incorporé au luminaire)
- le réflecteur
Pourriez m'orienter vers un fournisseurs qui pourrait me fournir ce matériel à vide (sans tube fluo, sans ballast, sans starter)
Bien cordialement
Projet éclairage superette
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Projet éclairage superette
Bonsoir,
Vous voulez remplacer deux T8 blanc industrie 58 Watts par des LEDS 20Watts avec le même flux?
Un lumilux 58 w en 840 = 5200 lm
Je trouve chez un fabricant connu un 24W 1500mm donné pour 2100 lm soit un rendement respectable de 87,5 lm/w, presque équivalent au Lumilux.
D'un côté 2x 58w, 10400lm
De l'autre 1 x 24w, 2100 lm
N'y aurait-il pas un problème?
Cordialement
Vous voulez remplacer deux T8 blanc industrie 58 Watts par des LEDS 20Watts avec le même flux?
Un lumilux 58 w en 840 = 5200 lm
Je trouve chez un fabricant connu un 24W 1500mm donné pour 2100 lm soit un rendement respectable de 87,5 lm/w, presque équivalent au Lumilux.
D'un côté 2x 58w, 10400lm
De l'autre 1 x 24w, 2100 lm
N'y aurait-il pas un problème?
Cordialement
Re: Projet éclairage superette
Bonsoir,
Je sais pas si tu as trouvé depuis ce que tu cherchais, sinon nous on achète chez econergy ou dilum.
Cordialement,
Je sais pas si tu as trouvé depuis ce que tu cherchais, sinon nous on achète chez econergy ou dilum.
Cordialement,
Qui est en ligne