Chaufferie

Posté : ven. 17 juin 2011 22:32
par ror
Bonsoir,

Une chaufferie (chaudière fuel pour 2 appt alimentée par les services généraux, chaudière élec pour 1 appt alimentée par celui-ci) située dans un local commun d'une grosse maison de 3 appartements.

Que doit-on prévoir ? coupure pompier ext. avec voyant de présence de tension dans coffret ? ou autre, et mise en oeuvre ?

Merci par avance

Re: Chaufferie

Posté : dim. 19 juin 2011 12:00
par philippe68
Bonjour,
il faudrait connaitre la puissance de la chaudière fuel
Si la puissance est supérieure à 70 kw vous êtes soumis à l'arrêté du 23/06/1978 et donc obligation d'installer un coffret de coupure Pompier (1 coupure force et 1 coupure Eclairage) sur le chemin d'accès à la chaufferie.

Cordialement