Chaufferie

Choix du matériel et pose et installation…
Répondre
Avatar du membre
ror
Passionné
Passionné
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03

Chaufferie

Message par ror » ven. 17 juin 2011 22:32

Bonsoir,

Une chaufferie (chaudière fuel pour 2 appt alimentée par les services généraux, chaudière élec pour 1 appt alimentée par celui-ci) située dans un local commun d'une grosse maison de 3 appartements.

Que doit-on prévoir ? coupure pompier ext. avec voyant de présence de tension dans coffret ? ou autre, et mise en oeuvre ?

Merci par avance

Avatar du membre
philippe68
Passionné
Passionné
Messages : 294
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55

Re: Chaufferie

Message par philippe68 » dim. 19 juin 2011 12:00

Bonjour,
il faudrait connaitre la puissance de la chaudière fuel
Si la puissance est supérieure à 70 kw vous êtes soumis à l'arrêté du 23/06/1978 et donc obligation d'installer un coffret de coupure Pompier (1 coupure force et 1 coupure Eclairage) sur le chemin d'accès à la chaufferie.

Cordialement

Répondre

Retourner vers « Divers locaux »