protection four electrique

Choix du matériel et pose et installation…
Répondre
Invité

protection four electrique

Message par Invité »

bonjour,
quelle est la protection necessaire pour un four electrique d'une puissance de 3400W. un 25 amperes est actuellement installé. est ce suffisant ? normes erp 5
Invité

Re: protection four electrique

Message par Invité »

bonsoir
oui pour 25 amp
Invité

Re: protection four electrique

Message par Invité »

bonjour,

si on voulait une protection de niveau supérieure, on pourrait arriver jusqu'à où ?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: protection four electrique

Message par GAS »

Bonjour,
Il convient de préciser que le calibre de la protection doit être choisi en fonction de la nature, section et mode de pose de la canalisation alimentant ce four.
Cette canalisation doit en outre être choisie pour supporter l'intensité absorbée par le récepteur en régime permanent.
Votre protection concerne donc avant tout le circuit d'alimentation et suivant sa nature, sa section et son mode de pose, le 25A (en mono) pourrait être d'une valeur maximale.
Cordialement
GAS