Invité

protection four electrique

Message par Invité » ven. 25 févr. 2011 17:04

bonjour,
quelle est la protection necessaire pour un four electrique d'une puissance de 3400W. un 25 amperes est actuellement installé. est ce suffisant ? normes erp 5

Invité

Re: protection four electrique

Message par Invité » ven. 25 févr. 2011 21:55

bonsoir
oui pour 25 amp

Invité

Re: protection four electrique

Message par Invité » mer. 25 mai 2011 14:28

bonjour,

si on voulait une protection de niveau supérieure, on pourrait arriver jusqu'à où ?

GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2096
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon

Re: protection four electrique

Message par GAS » mer. 25 mai 2011 15:43

Bonjour,
Il convient de préciser que le calibre de la protection doit être choisi en fonction de la nature, section et mode de pose de la canalisation alimentant ce four.
Cette canalisation doit en outre être choisie pour supporter l'intensité absorbée par le récepteur en régime permanent.
Votre protection concerne donc avant tout le circuit d'alimentation et suivant sa nature, sa section et son mode de pose, le 25A (en mono) pourrait être d'une valeur maximale.
Cordialement
GAS