Bonsoir,
rapide présentation : élec depuis deux ans, nous sous-traitons pour un gros parc HLM, et je suis confronté à un problème.
Il s'agit de mettre en place la commande d'éclairages extérieurs pilotés par un "relais à impulsion" 175Hz, enfin je ne connais pas le terme exact. C'est le genre de relais utilisés par les communes pour allumer et éteindre au lever et coucher du soleil....
Ils font environs 15cm par 10 cm, pour la marque que j'ai vu en place, sont gris pour la partie inférieur amovible (une vis) et transparent pour la partie supérieure. Lorsqu'on ôte le cache gris, apparaissent le bornier ( alim+deux contact NO, c1/c2) et un poussoir jaune pour la marche forcée.
Voilà, j'espère trouver la réponse avec votre aide...
rapide présentation : élec depuis deux ans, nous sous-traitons pour un gros parc HLM, et je suis confronté à un problème.
Il s'agit de mettre en place la commande d'éclairages extérieurs pilotés par un "relais à impulsion" 175Hz, enfin je ne connais pas le terme exact. C'est le genre de relais utilisés par les communes pour allumer et éteindre au lever et coucher du soleil....
Ils font environs 15cm par 10 cm, pour la marque que j'ai vu en place, sont gris pour la partie inférieur amovible (une vis) et transparent pour la partie supérieure. Lorsqu'on ôte le cache gris, apparaissent le bornier ( alim+deux contact NO, c1/c2) et un poussoir jaune pour la marche forcée.
Voilà, j'espère trouver la réponse avec votre aide...
Re: relais eclairage public
Bonjour,
Le capteur qu'il vous faut c'est celui qui detecte le jour et la nuit et qui est réglable pour l'ouverture ou la fermeture d'un contact en fonction de la luminosité est un inter crépusculaire. Le relais 175 Hz est pour passer des heures creuses aux heures pleines et vice versa sur impulsion déclenchée par EDF. Donc, rien à voir l'un avec l'autre car vous pouvez avoir des heures creuses de 02h00 a 08h00 du matin et pourtant la nuit tombe bien avant 02h00 du matin
Après, dans certaines villes l'éclairage public est géré par des relais à 175 Hz comme vous avez parlé, mais bon, c'est une autre mesure que les éclairages que vous avez dans un parc HLM non ?
Voici une DOCUMENTATION sur ces relais.
Cordialement,
Max
Le capteur qu'il vous faut c'est celui qui detecte le jour et la nuit et qui est réglable pour l'ouverture ou la fermeture d'un contact en fonction de la luminosité est un inter crépusculaire. Le relais 175 Hz est pour passer des heures creuses aux heures pleines et vice versa sur impulsion déclenchée par EDF. Donc, rien à voir l'un avec l'autre car vous pouvez avoir des heures creuses de 02h00 a 08h00 du matin et pourtant la nuit tombe bien avant 02h00 du matin
Après, dans certaines villes l'éclairage public est géré par des relais à 175 Hz comme vous avez parlé, mais bon, c'est une autre mesure que les éclairages que vous avez dans un parc HLM non ?
Voici une DOCUMENTATION sur ces relais.
Cordialement,
Max
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: relais eclairage public
salutatous
dans ma commune, l'éclairage public était géré par EDF, j'ai installé des horloges astronomiques à la place, depuis, que des économies, le cout d'installation est presque amorti....
@+
dans ma commune, l'éclairage public était géré par EDF, j'ai installé des horloges astronomiques à la place, depuis, que des économies, le cout d'installation est presque amorti....
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: relais eclairage public
salut a tous
en effet, la plupart des éclairages public que je connaisse ( je crois même tous ) sont géré par " lumendar " associé a une horloge.
RFco : j'ignorai qu'il existait encore des commune ou EDF/ERDF gérai l'EP .... la plupart du temps c'est les communes elle même qui sous-traite avec des entreprise de TP.
pour revenir au relais 175Hz c'est un relais qui, en fonction du code attribué et a l'horaire attribué au code, commande la fermeture de 2 contact NO. le problème est que les horaire peuvent être très variable d'un poste source a l'autre. et donc être diffèrent avec un même code sur une seule commune ....( même si c'est assez rare ). je ne pense donc pas que ce soit le plus adapté a la commande d'un EP .
cordialement
fab
en effet, la plupart des éclairages public que je connaisse ( je crois même tous ) sont géré par " lumendar " associé a une horloge.
RFco : j'ignorai qu'il existait encore des commune ou EDF/ERDF gérai l'EP .... la plupart du temps c'est les communes elle même qui sous-traite avec des entreprise de TP.
pour revenir au relais 175Hz c'est un relais qui, en fonction du code attribué et a l'horaire attribué au code, commande la fermeture de 2 contact NO. le problème est que les horaire peuvent être très variable d'un poste source a l'autre. et donc être diffèrent avec un même code sur une seule commune ....( même si c'est assez rare ). je ne pense donc pas que ce soit le plus adapté a la commande d'un EP .
cordialement
fab
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: relais eclairage public
Bonsoir à tous,
Pour illustrer les propos de « fab » et de « RFco » , un schéma type armoire éclairage.
Voir le mémo avec des liens http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... public.pdf
cordialement
Pour illustrer les propos de « fab » et de « RFco » , un schéma type armoire éclairage.
Voir le mémo avec des liens http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... public.pdf
cordialement
Re: relais eclairage public
ouah! déjà je suis content de cette réactivité, merci à vous.
Max, c'est pas simple à décrire, mais ce n'est pas un crépusculaire qu'il me faut, ils tiennent à ce que ce soit les même que déjà en place. j'ai lu la doc mais elle ne correspond pas à ma recherche, le mieux, je crois, c'est que j'en prenne un en photo (pas simple car faut penser à l'appareil) puis que je comprenne comment poster l'image .
Rfco, j'ai aussi proposé ce produit que je trouve génial, mais tjrs pareil, faut trouver l'autre
Fab, ce que tu décris m'interpelle car j'ai une fois déjà essayé de trouver ce produit, une grosse galère !!!
EDF ne comprennait même pas mes mots, puis service le tech. de la mairie a finit par me filler un numéro où j'ai enfin pas su répondre à une question qui était de leur donner une certaine fréquence (ou je ne sais plus quoi), correspondant à ma région pour encoder l'appareil en usine !!!
Pour info, j'en ai vu d'autre plus anciens, de même format, mais bleus .?.?.?
Max, c'est pas simple à décrire, mais ce n'est pas un crépusculaire qu'il me faut, ils tiennent à ce que ce soit les même que déjà en place. j'ai lu la doc mais elle ne correspond pas à ma recherche, le mieux, je crois, c'est que j'en prenne un en photo (pas simple car faut penser à l'appareil) puis que je comprenne comment poster l'image .
Rfco, j'ai aussi proposé ce produit que je trouve génial, mais tjrs pareil, faut trouver l'autre
Fab, ce que tu décris m'interpelle car j'ai une fois déjà essayé de trouver ce produit, une grosse galère !!!
EDF ne comprennait même pas mes mots, puis service le tech. de la mairie a finit par me filler un numéro où j'ai enfin pas su répondre à une question qui était de leur donner une certaine fréquence (ou je ne sais plus quoi), correspondant à ma région pour encoder l'appareil en usine !!!
Pour info, j'en ai vu d'autre plus anciens, de même format, mais bleus .?.?.?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: relais eclairage public
bonsoir
qu'ils arretent leur conneries et qu'ils s'achetent un cerveau
mettre des horloges astronomiques leur fera gagner énormément en consomation....
@+
qu'ils arretent leur conneries et qu'ils s'achetent un cerveau
mettre des horloges astronomiques leur fera gagner énormément en consomation....
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: relais eclairage public
il en existe plusieurs ...
exemples :
http://fr.ebayimg.com/19/!B+DoOwwCGk~$% ... 8800005007
http://img829.imageshack.us/i/relaisrec ... rdres.jpg/
http://www.hellopro.fr/images/produit-2 ... 203466.gif
voila pour quelques un mais il en existe beaucoup d'autre ...
c'est ca ?
exemples :
http://fr.ebayimg.com/19/!B+DoOwwCGk~$% ... 8800005007
http://img829.imageshack.us/i/relaisrec ... rdres.jpg/
http://www.hellopro.fr/images/produit-2 ... 203466.gif
voila pour quelques un mais il en existe beaucoup d'autre ...
c'est ca ?
Re: relais eclairage public
entièrement d'accord avec RFco ...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: relais eclairage public
pour en rajouter une couche, dans ma commune, (petite, 1400 habitants seulement ; 1585ha, certes, mais tout en campagne ou presque), ce système fait gagner 1h à 1h30 d'éclairage par jour, à vous de faire le calcul....