votre avis sur le montant d'un devis
votre avis sur le montant d'un devis
Bonjour,
mon installation ne compte qu'un disjoncteur général et l'électricien m'a conseillé de faire poser 2 interrupteurs différentiels :
pour cela, il m'a proposé un devis comprenant :
- modifications des branchements, repérage des lignes, déplacement hors armoire du disjoncteur-abonnés et recablage,
-2 interrupteurs diff. de 4x40A 30mA + accessoires de cablage et mise en oeuvre de l'ensemble.
TTC : 690 euros
Est-ce un installation utile ?
Est-ce le prix ? Faut-il lui faire préciser la marque des interrupteurs ?
Merci d'avance de vos avis
Olivier O.
mon installation ne compte qu'un disjoncteur général et l'électricien m'a conseillé de faire poser 2 interrupteurs différentiels :
pour cela, il m'a proposé un devis comprenant :
- modifications des branchements, repérage des lignes, déplacement hors armoire du disjoncteur-abonnés et recablage,
-2 interrupteurs diff. de 4x40A 30mA + accessoires de cablage et mise en oeuvre de l'ensemble.
TTC : 690 euros
Est-ce un installation utile ?
Est-ce le prix ? Faut-il lui faire préciser la marque des interrupteurs ?
Merci d'avance de vos avis
Olivier O.
Re: votre avis sur le montant d'un devis
Bonjour
Est-ce utile ? Oui c'est indispensable pour votre sécurité.
Il faut effectivement vous faire préciser la marque du matériel et également savoir si l'interrupteur différentiel est un type A.
Ce qui m'intrigue c'est le 4x40A. Vous êtes en triphasé et il s'agit de différentiels tetrapolaires ? car cela a une influence non négligeable sur le prix.
Par ailleurs le poste "déplacement hors armoire du disjoncteur-abonnés" peut être plus ou moins complexe suivant votre configuration.
En résumé il nous manque quelques éléments pour vous répondre.
Une petite photo de l'installation actuelle pourrait également nous aider.
@+
Est-ce utile ? Oui c'est indispensable pour votre sécurité.
Il faut effectivement vous faire préciser la marque du matériel et également savoir si l'interrupteur différentiel est un type A.
Ce qui m'intrigue c'est le 4x40A. Vous êtes en triphasé et il s'agit de différentiels tetrapolaires ? car cela a une influence non négligeable sur le prix.
Par ailleurs le poste "déplacement hors armoire du disjoncteur-abonnés" peut être plus ou moins complexe suivant votre configuration.
En résumé il nous manque quelques éléments pour vous répondre.
Une petite photo de l'installation actuelle pourrait également nous aider.
@+
Carminas
Re: votre avis sur le montant d'un devis
merci de cette réponse rapide.
Oui c'est effectivement du triphasé et ce sont des interrupteurs diff. tétra. Le disjoncteur est à sortir de l'armoire (car plus de place) et à replacer à 20 cm à sa droite.
J'ai une installation certes conforme mais impressionnante. Il y a plein d'aménagements, une alarme inondation (je vis près de la Garonne), un délestage. . .
Merci encore
Ps j'ai des photos mais ne sais pas les insérer.
Oui c'est effectivement du triphasé et ce sont des interrupteurs diff. tétra. Le disjoncteur est à sortir de l'armoire (car plus de place) et à replacer à 20 cm à sa droite.
J'ai une installation certes conforme mais impressionnante. Il y a plein d'aménagements, une alarme inondation (je vis près de la Garonne), un délestage. . .
Merci encore
Ps j'ai des photos mais ne sais pas les insérer.
Re: votre avis sur le montant d'un devis
J'ai jeter un coup d'oeil au catalogue LEGRAND
Un ID 40mA type AC tetra c'est 180€ HT et un type A environ 200€ au tarif catalogue
Du coup le devis ne me semble pas excessif, si c'est du matériel de marque réputée qu'il prévoit.
@+
Un ID 40mA type AC tetra c'est 180€ HT et un type A environ 200€ au tarif catalogue
Du coup le devis ne me semble pas excessif, si c'est du matériel de marque réputée qu'il prévoit.
@+
Carminas
Re: votre avis sur le montant d'un devis
merci bien Carminas
J'aimerais bien vous montrer mon installation. Comment est-ce que je peux mettre les photos en ligne ?
J'aimerais bien vous montrer mon installation. Comment est-ce que je peux mettre les photos en ligne ?
Re: votre avis sur le montant d'un devis
Il faut passer par un site hébergeur d'images.
Par exemple casimages.com
@+
Par exemple casimages.com
@+
Carminas
Re: votre avis sur le montant d'un devis
Pourquoi du coup? Parce qu'à priori, sans avoir vu l'installation, sans connaitre la personne qui fait le devis et dans quelles circonstances on peut juger de son honnêteté de professionnel? Je suis surpris Carminas.Carminas a écrit : Du coup le devis ne me semble pas excessif, si c'est du matériel de marque réputée qu'il prévoit.
@+
Sachez quand même qu'ils sont à 99% honnêtes s'ils sont de vrais pro.
La question n'est moins de savoir combien vaut un inter dif, que qui le vend. On n'est pas entrain de parler d'un kilo de prunes que l'on achète au marché. Il est plus important de savoir si pour ce prix:
-C'est un pro? Son devis doit mentionner son n° d'immatriculation RM ou RCS. Puis vérifier gratuitement sur internet que ça correspond à la même entreprise et que l'entreprise est inscrite en électricité.
-Est il assuré? Son devis parle t il de son assurance professionnel (RC et décennale)? Peut il montrer facilement l'attestation où il est mentionné qu'il est assuré pour l'activité d'électricien?
-Le connaissez vous: il est peut être disponible, reputé pour son sérieux, un vrai pro? Donne t il des bons conseils? Assure t- il est vrai SAV?
C'est ça qui fait le prix d'un devis, pas le côut facturé pour tel ou tel article.
Si vous pouvez répondre par l'affirmative à ces 3 questions: le prix est juste. Tout simplement parce que dans une région donnée, 99% des électriciens professionnels tels que décrit ci-dessus sont sensiblement au même prix.
Sinon, vous trouverez facilement autour de chez vous des gens de l'Est par exemple qui poseront au black votre matériel pour la moitié de ce prix. Et encore moins cher, il est possible d'acheter en grande surface pour le quart du prix: il suffit alors de raccorder quelques fils, simple non?
Ce que je veux dire c'est que si l'on achète un prix, il y a toujours moins cher. En passant par un professionnel, vous investissez dans la sécurité et la garantie. A vous de juger ce qui est le plus rentable: un prix ou la sécurité? Posez vous les vrais questions.
Re: votre avis sur le montant d'un devis
Bonjour Maxou
Tu as sans doute raison, j'ai employé ce terme peut être à mauvais escient car à la première lecture j'avais pensé à 2 ID mono, et je trouvais le coût de ma main d'oeuvre relativement élevé pour la pose de ces 2 matériels.
Avec 300€ de matériel en plus cela me semble tenir la route.
Rapetout a donné un avis.
Je lui donne avec le peu d'éléments dont on dispose. On n'a pas vu l'installation, on n'a pas vu le devis.
J'ai peut être été imprudent de le faire.
@+
Tu as sans doute raison, j'ai employé ce terme peut être à mauvais escient car à la première lecture j'avais pensé à 2 ID mono, et je trouvais le coût de ma main d'oeuvre relativement élevé pour la pose de ces 2 matériels.
Avec 300€ de matériel en plus cela me semble tenir la route.
Rapetout a donné un avis.
Je lui donne avec le peu d'éléments dont on dispose. On n'a pas vu l'installation, on n'a pas vu le devis.
J'ai peut être été imprudent de le faire.
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: votre avis sur le montant d'un devis
Salutatous,
si on prend du legrand, je suppose que l'on prendra à minima ceci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=008694
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=009099
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=001211
Pour 690€ TTC, on arrive à 654.02 H.T. (forcement TVA 5,5%)
Il reste donc 690-181-202-29.6=241.42 € H.T. pour les petites fournitures, et le temps passé (plus autre matos si besoin).
Attendons donc de voir des photos pour en dire plus.
@ maxou : celui qui me demande de montrer un certificat d'assurance rien que pour lui faire une petite intervention telle que celle là, je l'envoie se faire voir.
Il n'y a pas, cela se ressentvque par chez toi il y a une forte densité d'électros au km²
@+
si on prend du legrand, je suppose que l'on prendra à minima ceci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=008694
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=009099
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=001211
Pour 690€ TTC, on arrive à 654.02 H.T. (forcement TVA 5,5%)
Il reste donc 690-181-202-29.6=241.42 € H.T. pour les petites fournitures, et le temps passé (plus autre matos si besoin).
Attendons donc de voir des photos pour en dire plus.
@ maxou : celui qui me demande de montrer un certificat d'assurance rien que pour lui faire une petite intervention telle que celle là, je l'envoie se faire voir.
Il n'y a pas, cela se ressentvque par chez toi il y a une forte densité d'électros au km²
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: votre avis sur le montant d'un devis
Bonjour,
tout d'abord merci à tous ! Vos remarques, informations et suggestions me permettent de me faire une idée précise de l'importance des travaux et une idée globale de ce que je dois retrouver chez un bon professionnel.
Je pense que mon interlocuteur est sérieux. Néanmoins, je vais lui demander quelle marque et type précis de matériel, il compte utiliser pour que l'interrogation liée au coût soit levée.
je vous joins des photos de ma super armoire et reste à votre dispo pour des questions qu'elle pourrait susciter (lol)
question subsidiaire : peut-on bénéficier d'un crédit d'impôt sur ces travaux ?
tout d'abord merci à tous ! Vos remarques, informations et suggestions me permettent de me faire une idée précise de l'importance des travaux et une idée globale de ce que je dois retrouver chez un bon professionnel.
Je pense que mon interlocuteur est sérieux. Néanmoins, je vais lui demander quelle marque et type précis de matériel, il compte utiliser pour que l'interrogation liée au coût soit levée.
je vous joins des photos de ma super armoire et reste à votre dispo pour des questions qu'elle pourrait susciter (lol)
question subsidiaire : peut-on bénéficier d'un crédit d'impôt sur ces travaux ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 73 invités