four à pizzas

Choix du matériel et pose et installation…
Avatar du membre
thierrou
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 21:46

four à pizzas

Message par thierrou » sam. 18 juil. 2020 14:08

bonjour,
j'ai besoin de protéger un four à pizza alimenté en 400v dont la puissance est de 9.6KW

son câble d'alimentation est en 5x6mm2 , je suppose qu'il me faut un DJ 32A tétra?

merci d'avance

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3125
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: four à pizzas

Message par Carminas » sam. 18 juil. 2020 14:56

Bonjour

9,6kW c'est environ 13A en tri.
Si alimentation en 5G6² disjoncteur tetra 32A maxi.

Donc il vous faut un disjoncteur entre 16A et 32A.
Carminas

Avatar du membre
thierrou
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 21:46

Re: four à pizzas

Message par thierrou » sam. 18 juil. 2020 15:03

merci pour l'info

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 192
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: four à pizzas

Message par Baboune73 » lun. 20 juil. 2020 08:09

Bonjour,

J'ai rarement vu des fabricants surdimensionner leur câble d'alimentation en sortie d'appareil.
Un câble en 5G2,5 et suffisant avec une protection tetra 16 ou 20A. (pour ma part je mettrais du 20A).

A+

Répondre

Retourner vers « Divers locaux »