Bonsoir mes spécialistes,
Mes questions concernant un seul et même sujet, le désenfumage dans les parties communes des bâtiments Habitations.
1ère question:
Dans les normes électriques lié aux bâtiments Habitations, il est dit :
Dégagement de 3ème famille B:
Le désenfumage, c'est à dire l'évacuation efficace de la fumée et de la chaleur, doit être réalisé dans les circulations horizontales à l'abri des fumées :
- soit par tirage naturel ;
- soit par extraction mécanique
Mais comment se fait ce choix ? Le client ?
2ème question: A quoi sert un ventilateur de soufflage dans une phase de désenfumage ?
3ème question: Dans les grandes lignes, un cycle de désenfumage, dans mon esprit, est le suivant ...
1ère phase - Ouverture des bouches d'entrées et d'extraction via les volets de désenfumage
2ème phase - 2 - Activation du moteur de soufflage (situé au pied de la gaine d'entrée d'air) et du moteur d'extraction d'air (situé en haut de la gaine d'extraction d'air)
4ème question:
Dégagement de 3ème famille B:
Dans les normes électriques lié aux bâtiments Habitations, il est dit :
"La ventilation dans les circulations horizontales peut être "permanente" (et non qu'en cas d'incendie)".
Quelle est son avantage pour l'installation et est-ce que la norme l'impose dans certains cas ?
Est-ce que je me trompe ?
Désenfumage en habitation ...
- Mckallowey
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Désenfumage en habitation ...
Bonjour,
Il n'y a pas de norme applicable dans ce cas sauf si la réglementation incendie l'impose. Le seul référentiel applicable est l'arrêté du 31 JANVIER 1986."Sécurité incendie bâtiments habitation"
Toutes les réponses dans dans ce référentiel. A voir sur Légifrance.
Cdlt
Il n'y a pas de norme applicable dans ce cas sauf si la réglementation incendie l'impose. Le seul référentiel applicable est l'arrêté du 31 JANVIER 1986."Sécurité incendie bâtiments habitation"
Toutes les réponses dans dans ce référentiel. A voir sur Légifrance.
Cdlt