controle isolement moteur de desenfumage.

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
misterman974
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : sam. 26 juil. 2014 06:03
Contact :

controle isolement moteur de desenfumage.

Message par misterman974 »

Bonjour, j'ai un BET qui me demande de rajouter un CPI, sur le depart vers le coffret de relayage , gere par un SSI.As t' il raison, car pour moi, le CR est deja equipe.
Merci a vous.
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: controle isolement moteur de desenfumage.

Message par caydon »

Bonjour,
Tout les CR n'en sont pas équipés, c'est souvent une option et çà dépend du type de fonctionnement du desenfumage à gérer (extraction, insufflation, parking)

;-)
L'art et la manière...
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: controle isolement moteur de desenfumage.

Message par philippe68 »

Bonjour,

effectivement une option a ne pas oublier pour le coffret de relayage
Un CPI au départ dans le TGS (ou TGBT selon les cas) ne sert pas à grand chose car pour pouvoir signaler un défaut d'isolement lors des périodes de non utilisation il faut qu'il soit raccordé en aval du contacteur de commande ; donc forcément dans le coffret de relayage.

Cordialement
Avatar du membre
misterman974
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : sam. 26 juil. 2014 06:03
Contact :

Re: controle isolement moteur de desenfumage.

Message par misterman974 »

Merci, pour les debuts d'explications, le coffret est deja equipe d'un CPI, il commandera un moteur d'extraction.L'installation est en schema TT.
Pourriez vous m'expliquer pourquoi cela depend du type de fonctionnement.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: controle isolement moteur de desenfumage.

Message par philippe68 »

Bonjour
deux types de moteurs peuvent être utilisés pour réaliser du désenfumage dans une installation:
1- moteur servant uniquement au désenfumage, piloté par un coffret de relayage simple à une ou deux vitesses.

2- moteur assurant double fonction : confort et désenfumage piloté par un coffret de relayage plus complexe assurant la partie confort (protection thermique, gestion de la vitesse etc) et un pilotage en mode désenfumage qui shunte la protection thermique et force le moteur en grande vitesse.