Bonjour,
Un restaurant de 5e catégorie souhaiterais des prises de courant encastrées au sol dans un terrasse en bois non couverte.
Est-ce autorisé ?
Je n'ai rien trouvé dans la NFC 15-100 pour l'instant qui l'interdit.
Peut-être existe-t-il un décret ou arrêté qui traite ce sujet ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter
Cordialement
PC encastrées sol
Re: PC encastrées sol
Bonsoir,
Personne n'a un avis sur le sujet ?
J'ai cherché des fabricants et apparemment il n'y en a pas 50.
Legrand, Arnould ( même groupe que Legrand) font des prises encastrées sol en IP44, par contre en les contactant ils me répondent uniquement pour l'intérieur.
En regandant UTE-C 15-103 "choix matériels électrique en fonction des influences externes"
Rue, cours, jardin, et autres emplacements extérieurs IP34 - IP35
IPX5 si susceptible d'être arrosé au jet
J'ai trouvé un fabricant Simon qui fait des PC en IP66, il le donne pour l'extérieur.
http://www.simonmaterielelectrique.com/ ... -tertiaire
Par contre en lisant la doc technique IP66 capot fermé avec capot ouvert IP20.
Du coup en utilisation l'IP du guide UTE n'est plus du tout respecter.
Par expérience, je sais que certains fabricants vendent des produits en France qui peuvent être autorisés dans certains pays mais pas en France.
D'où mon interrogation si s'est autorisé une prise au sol à l'extérieur en France, voir éventuellement avec certaines conditions d'utilisations ce qui sous entend que le personnel de ERP doit être formé.
Cordialement
Personne n'a un avis sur le sujet ?
J'ai cherché des fabricants et apparemment il n'y en a pas 50.
Legrand, Arnould ( même groupe que Legrand) font des prises encastrées sol en IP44, par contre en les contactant ils me répondent uniquement pour l'intérieur.
En regandant UTE-C 15-103 "choix matériels électrique en fonction des influences externes"
Rue, cours, jardin, et autres emplacements extérieurs IP34 - IP35
IPX5 si susceptible d'être arrosé au jet
J'ai trouvé un fabricant Simon qui fait des PC en IP66, il le donne pour l'extérieur.
http://www.simonmaterielelectrique.com/ ... -tertiaire
Par contre en lisant la doc technique IP66 capot fermé avec capot ouvert IP20.
Du coup en utilisation l'IP du guide UTE n'est plus du tout respecter.
Par expérience, je sais que certains fabricants vendent des produits en France qui peuvent être autorisés dans certains pays mais pas en France.
D'où mon interrogation si s'est autorisé une prise au sol à l'extérieur en France, voir éventuellement avec certaines conditions d'utilisations ce qui sous entend que le personnel de ERP doit être formé.
Cordialement
Qui est en ligne