Bonsoir,
Dans un local commercial (ERP5), le "local EDF" est un placard fermé sur les côtés , dessus (en placo) et devant (portes bois).
A l'interieur se trouve le tableau éléctrique (nfc 15100) et le comptage.
Ma question : je dois faire passer une conduite d'eau pression de l'autre côté de ce placard; peut-elle passer au dessus de ce placard ?
Merci.
conduite d'eau dans le local EDF
Re: conduite d'eau dans le local EDF
Bonsoir
Il faut seulement protéger la canalisation électrique des effets de condensation du à la conduite d'eau ou d'une éventuelle fuite d'eau.
Cordialement
Il faut seulement protéger la canalisation électrique des effets de condensation du à la conduite d'eau ou d'une éventuelle fuite d'eau.
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: conduite d'eau dans le local EDF
Bonjour,
-mettre un manchon isolant sur la conduite dans la traversée du placard
- éviter les raccords jusqu'à 1 m de part et d'autre des parois du placard
A+
Ce qui pourrait se traduire par:PhilippeB a écrit : Il faut seulement protéger la canalisation électrique des effets de condensation du à la conduite d'eau ou d'une éventuelle fuite d'eau.
-mettre un manchon isolant sur la conduite dans la traversée du placard
- éviter les raccords jusqu'à 1 m de part et d'autre des parois du placard
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 80 invités