Bonsoir,
Pour un hôtel restaurant 4eme categorie de type N O L, les chambres sont sur 2 etages (40 chambres)... faut il des eclairages d'ambiances ou non?
quel type d'eclairage faut il (A B C?)
Y a til un document clair ou un site internet qui peuvent m'aider à determiner quel type d'eclairage il faut?
merci d'avance.
Hotel 4eme
- Apprenti01
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. 5 août 2013 13:09
- Contact :
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Hotel 4eme
Bonjour,
Les réponses se trouvent dans les arrêtés des types N, O et L ainsi que dans les articles EC du règlement de sécurité ERP (arrêté du 25/06/1980)
Ces documents sont consultables sur le site légifrance mais pas forcément clair pour des personnes non initiées à leurs lectures.
Eclairage d'ambiance (5 lumens / m² de surface du local) n'est obligatoire que dans les locaux recevant plus de 100 personnes en RDC/étage ou 50 en sous sol ainsi que dans les éventuels locaux refuges pour personnes PMR. Cet éclairage est réalisé par des blocs autonomes de type non permanent
L'éclairage d'évacuation (45 lumens) est obligatoire dans les circulations (tous les 15m) , au niveau des issues et changement de direction ainsi que dans tous local ou l'effectif du public peut être supérieur à 50 personnes.
Dans un établissement de type O ne pas oublier l'obligation de disposer d'un éclairage de remplacement lorsque l'établissement n'est pas doté d'une source de remplacement (type Groupe électrogène). Cet éclairage est réalisé par des blocs autonomes type Habitation. Pour des question d'esthétique on utilise alors des blocs Bi-fonctions dans ce type d'établissement.
L'effectif des différents locaux est théoriquement défini dans une notice de sécurité établie dans le cadre de l'autorisation de travaux nécessaire dans les Etablissements recevant du public lors de la réalisation de travaux.
Nota: On ne parle plus d'éclairage de sécurité de type A, B ou C depuis la modification des articles El et EC du règlement de sécurité contre l'incendie de 2001.
Cordialement
Les réponses se trouvent dans les arrêtés des types N, O et L ainsi que dans les articles EC du règlement de sécurité ERP (arrêté du 25/06/1980)
Ces documents sont consultables sur le site légifrance mais pas forcément clair pour des personnes non initiées à leurs lectures.
Eclairage d'ambiance (5 lumens / m² de surface du local) n'est obligatoire que dans les locaux recevant plus de 100 personnes en RDC/étage ou 50 en sous sol ainsi que dans les éventuels locaux refuges pour personnes PMR. Cet éclairage est réalisé par des blocs autonomes de type non permanent
L'éclairage d'évacuation (45 lumens) est obligatoire dans les circulations (tous les 15m) , au niveau des issues et changement de direction ainsi que dans tous local ou l'effectif du public peut être supérieur à 50 personnes.
Dans un établissement de type O ne pas oublier l'obligation de disposer d'un éclairage de remplacement lorsque l'établissement n'est pas doté d'une source de remplacement (type Groupe électrogène). Cet éclairage est réalisé par des blocs autonomes type Habitation. Pour des question d'esthétique on utilise alors des blocs Bi-fonctions dans ce type d'établissement.
L'effectif des différents locaux est théoriquement défini dans une notice de sécurité établie dans le cadre de l'autorisation de travaux nécessaire dans les Etablissements recevant du public lors de la réalisation de travaux.
Nota: On ne parle plus d'éclairage de sécurité de type A, B ou C depuis la modification des articles El et EC du règlement de sécurité contre l'incendie de 2001.
Cordialement
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Hotel 4eme
bonjour,
pour informations voir les guides ci-après
règlementation ERP, IGH, travail ……
http://www.sitesecurite.com/portail/
Guide sécurité des bâtiments_documentation schneider
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
guides schneider
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... age?type=2
documentation et guides tertiaires
http://www.legrand.fr/professionnels/tertiaire_684.html
cordialement
pour informations voir les guides ci-après
règlementation ERP, IGH, travail ……
http://www.sitesecurite.com/portail/
Guide sécurité des bâtiments_documentation schneider
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
guides schneider
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... age?type=2
documentation et guides tertiaires
http://www.legrand.fr/professionnels/tertiaire_684.html
cordialement
- Apprenti01
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. 5 août 2013 13:09
- Contact :
Re: Hotel 4eme
Merci beaucoup j'ai bien compris, en revanche tu dis qu'il ne faut plus tenir compte du type depuis les modifications. Mais qui decide si le bloc doit etre permanant ou non?
merci beaucoup
merci beaucoup
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Hotel 4eme
Bonjour,
cette disposition n'est plus en vigueur.
Les articles EC donnent le type de bloc de sécurité pouvant être utilisé pour chaque fonction:
Eclairage d'ambiance: fluorescence de type non permanent ou à incandescence
Eclairage d'évacuation: fluorescence de type permanent, fluorescence de type non permanent équipé SATI ou incandescence.
Cordialement
cette disposition n'est plus en vigueur.
Les articles EC donnent le type de bloc de sécurité pouvant être utilisé pour chaque fonction:
Eclairage d'ambiance: fluorescence de type non permanent ou à incandescence
Eclairage d'évacuation: fluorescence de type permanent, fluorescence de type non permanent équipé SATI ou incandescence.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités