Bonjour,
Pouvez vous me confirmer 2 points concernant la réglementation dans une école maternelle 5 type R de 5eme catégorie(RT2005):
-Pas d'obligation de séparer en éclairage les locaux public et non public ?
-Dans les salles de classes ayant un effectif inférieur a 50 personnes pas d'obligation d’être sous 2 différentielles différent ?
D'avance merci pour vos reponses
ERP Type R 5eme categorie
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: ERP Type R 5eme categorie
Bonjour,
effectivement pas d'obligation en ERP 5ème catégorie sur les points que vous citez.
Ne pas oublier cependant d'installer l'appareillage électrique à une hauteur minimale du sol de 1.2m dans les locaux accessibles aux enfants.
Cordialement
effectivement pas d'obligation en ERP 5ème catégorie sur les points que vous citez.
Ne pas oublier cependant d'installer l'appareillage électrique à une hauteur minimale du sol de 1.2m dans les locaux accessibles aux enfants.
Cordialement
Re: ERP Type R 5eme categorie
Bonsoir,
Il est également requis, suivant les prescriptions BA2 de la partie 512.2.16 de la norme NF C15-100, que les matériels aient un degré de protection IP3X ou IPXXC et que ceux qui ont une température de surface supérieure à 60°C ne soient pas accessibles (ex: convecteurs).
Bien à vous
Il est également requis, suivant les prescriptions BA2 de la partie 512.2.16 de la norme NF C15-100, que les matériels aient un degré de protection IP3X ou IPXXC et que ceux qui ont une température de surface supérieure à 60°C ne soient pas accessibles (ex: convecteurs).
Bien à vous
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
Re: ERP Type R 5eme categorie
Merci a vous pour la réponse ainsi que pour le complément d'information
Re: ERP Type R 5eme categorie
Bonjour,
Pas d'obligation de séparer en éclairage les locaux public et non public en 5ème catégorie?
Dans quel normes ou décrets?
Merci
Pas d'obligation de séparer en éclairage les locaux public et non public en 5ème catégorie?
Dans quel normes ou décrets?
Merci
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: ERP Type R 5eme categorie
Bonjour,
les établissements de 5ème catégorie sont soumis à l'arrêté du 22/06/1990.
Pas d'obligations sur la séparation des circuits.
C'est les article EL qui imposent cette disposition aux Etablissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie (aussi appelés ERP du 1er groupe)
Cordialement
les établissements de 5ème catégorie sont soumis à l'arrêté du 22/06/1990.
Pas d'obligations sur la séparation des circuits.
C'est les article EL qui imposent cette disposition aux Etablissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie (aussi appelés ERP du 1er groupe)
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 88 invités