ERP Type R 5eme categorie

Applications particulières…
Répondre
Invité

ERP Type R 5eme categorie

Message par Invité »

Bonjour,
Pouvez vous me confirmer 2 points concernant la réglementation dans une école maternelle 5 type R de 5eme catégorie(RT2005):
-Pas d'obligation de séparer en éclairage les locaux public et non public ?
-Dans les salles de classes ayant un effectif inférieur a 50 personnes pas d'obligation d’être sous 2 différentielles différent ?
D'avance merci pour vos reponses
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: ERP Type R 5eme categorie

Message par philippe68 »

Bonjour,
effectivement pas d'obligation en ERP 5ème catégorie sur les points que vous citez.
Ne pas oublier cependant d'installer l'appareillage électrique à une hauteur minimale du sol de 1.2m dans les locaux accessibles aux enfants.

Cordialement
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: ERP Type R 5eme categorie

Message par nonolost »

Bonsoir,

Il est également requis, suivant les prescriptions BA2 de la partie 512.2.16 de la norme NF C15-100, que les matériels aient un degré de protection IP3X ou IPXXC et que ceux qui ont une température de surface supérieure à 60°C ne soient pas accessibles (ex: convecteurs).

Bien à vous
Cordialement,
Nonolost 8-)
Invité

Re: ERP Type R 5eme categorie

Message par Invité »

Merci a vous pour la réponse ainsi que pour le complément d'information
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

Re: ERP Type R 5eme categorie

Message par RELOU64 »

Bonjour,

Pas d'obligation de séparer en éclairage les locaux public et non public en 5ème catégorie?

Dans quel normes ou décrets?

Merci
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: ERP Type R 5eme categorie

Message par philippe68 »

Bonjour,
les établissements de 5ème catégorie sont soumis à l'arrêté du 22/06/1990.
Pas d'obligations sur la séparation des circuits.

C'est les article EL qui imposent cette disposition aux Etablissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie (aussi appelés ERP du 1er groupe)

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité