Page 1 sur 1
Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau
Posté : mer. 18 juil. 2012 10:29
par Invité
Bonjour,
Dans un erp de 5ème catégorie j' ai un local technique avec toute la plomberie et l’électricité; je voudrais savoir à quelle distance minimale des canalisation d'eau doit se trouver le tableau général?
Est-ce que la règle des 60 cm des points d'eau du résidentiel s'applique?
Merci
Re: Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau
Posté : jeu. 19 juil. 2012 07:16
par GAS
Bonjour,
Cela relève du bon sens....
Imaginez les conséquences d'une fuite sur le TGBT...
Re: Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau
Posté : jeu. 19 juil. 2012 08:04
par Invité
Bonjour,
Merci pour votre réponse mais ma question est: que dit la norme en terme de distance entre les canalisations et le tableau?
Cordialement
Re: Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau
Posté : jeu. 19 juil. 2012 15:34
par GAS
Re,
Barrataclaou a écrit :ma question est: que dit la norme en terme de distance entre les canalisations et le tableau?
Désolé mais la norme ne fixe pas de distance (réf. Art.528 Titre 5).
Re: Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau
Posté : jeu. 19 juil. 2012 23:08
par Invité
Merci,
Je vais donc m'éloigner au max mais je suis limité en place donc environs à 1mètre.
Cordialement
Re: Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau
Posté : ven. 20 juil. 2012 10:28
par GAS
Bonjour,
Il est possible aussi de monter un écran maçonné entre ces conduites et le TGBT, ou même de les enfermer dans une gaine...