Bonjour,
Dans un erp de 5ème catégorie j' ai un local technique avec toute la plomberie et l’électricité; je voudrais savoir à quelle distance minimale des canalisation d'eau doit se trouver le tableau général?
Est-ce que la règle des 60 cm des points d'eau du résidentiel s'applique?
Merci
Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau
Bonjour,
Cela relève du bon sens....
Imaginez les conséquences d'une fuite sur le TGBT...
Cela relève du bon sens....
Imaginez les conséquences d'une fuite sur le TGBT...
Cordialement
GAS
GAS
Re: Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau
Bonjour,
Merci pour votre réponse mais ma question est: que dit la norme en terme de distance entre les canalisations et le tableau?
Cordialement
Merci pour votre réponse mais ma question est: que dit la norme en terme de distance entre les canalisations et le tableau?
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau
Re,
Désolé mais la norme ne fixe pas de distance (réf. Art.528 Titre 5).Barrataclaou a écrit :ma question est: que dit la norme en terme de distance entre les canalisations et le tableau?
Cordialement
GAS
GAS
Re: Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau
Merci,
Je vais donc m'éloigner au max mais je suis limité en place donc environs à 1mètre.
Cordialement
Je vais donc m'éloigner au max mais je suis limité en place donc environs à 1mètre.
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau
Bonjour,
Il est possible aussi de monter un écran maçonné entre ces conduites et le TGBT, ou même de les enfermer dans une gaine...
Il est possible aussi de monter un écran maçonné entre ces conduites et le TGBT, ou même de les enfermer dans une gaine...
Cordialement
GAS
GAS