bonjour à tous,
une question qui me taraude depuis un bon moment concernant les installations de sécurité dans les ERP et ERT.
j'ai lu dans une doc qu'il fallait utiliser des boites de dérivation adaptées sur ces installations (tenue au fil incandescent 960°).
dans ces boites:
-est il autorisé des bornes automatiques (type "wago" qui ne tiennent pas à 960°) ?
-faut il utiliser impérativement des connecteurs tenant à 960° (type domino Suprem 960 de chez Legrand par exemple) ?
dans l'article 213.3.1. de la C15 100 on donne la définition suivante de l'alimentation de sécurité:
"alimentation prévue pour maintenir le fonctionnement d'appareils essentiels pour la sécurité des personnes"
un éclairage de secours tout à fait "standart" dans un petit ERP (BAES autonome 1h+ cable RO2V) est il considéré comme une alimentation (ou installation) de sécurité ?
ou alors faut il une alimentation par batterie (+ cable résistant au feu) pour que ca soit considéré comme alim de sécurité ?
merci d'avance pour vos réponses.
installation de sécurité ERP
- Patrick21
- Assidu
- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: installation de sécurité ERP
Bonjour,
concernant les dérivations et connexions, en référence à l'article EL16, il est nécessaire que les dispositifs de connexion tiennent 960°.
"EL16 :
§ 1. En complément des dispositions prévues à l'article EL 10, les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité répondent aux dispositions suivantes :
a) Depuis la source de sécurité ou du tableau principal tel que défini à l'article EL 14 jusqu'aux appareils terminaux, ces canalisations sont de catégorie CR 1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, satisfont à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11 (juillet 2001), la température du fil incandescent étant de 960 °C..."
Ce qui normal car il faut assurer la cohérence de l'installation. De plus, normalement les fixations de ces matériels sont réalisées avec des chevilles métalliques.
concernant l'eclairage de sécurité : en référence à l'article EC7 qui précise les possibilités de l'eclairage de sécurité:
"EC7: Il comporte :
- soit une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires ;
- soit des blocs autonomes."
donc même s'il s'agit d'un ERP de 5eme catégorie, des BAES avec des cables de type U1000 conviennent parfaitement.
Cordialement,
concernant les dérivations et connexions, en référence à l'article EL16, il est nécessaire que les dispositifs de connexion tiennent 960°.
"EL16 :
§ 1. En complément des dispositions prévues à l'article EL 10, les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité répondent aux dispositions suivantes :
a) Depuis la source de sécurité ou du tableau principal tel que défini à l'article EL 14 jusqu'aux appareils terminaux, ces canalisations sont de catégorie CR 1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, satisfont à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11 (juillet 2001), la température du fil incandescent étant de 960 °C..."
Ce qui normal car il faut assurer la cohérence de l'installation. De plus, normalement les fixations de ces matériels sont réalisées avec des chevilles métalliques.
concernant l'eclairage de sécurité : en référence à l'article EC7 qui précise les possibilités de l'eclairage de sécurité:
"EC7: Il comporte :
- soit une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires ;
- soit des blocs autonomes."
donc même s'il s'agit d'un ERP de 5eme catégorie, des BAES avec des cables de type U1000 conviennent parfaitement.
Cordialement,
Re: installation de sécurité ERP
bonjour Patrick,
et merci pour ces infos.
Donc boite de dérivation standarts et wagos acceptés sur ce type d'installation.
et merci pour ces infos.
si on veut rester logique,cela voudrait dire aussi que les cables CR1 ne soient pas fixés par des embases plastiques mais par des colliers métalliques.Patrick21 a écrit :Ce qui normal car il faut assurer la cohérence de l'installation. De plus, normalement les fixations de ces matériels sont réalisées avec des chevilles métalliques.
Patrick21 a écrit :donc même s'il s'agit d'un ERP de 5eme catégorie, des BAES avec des cables de type U1000 conviennent parfaitement.
ok !Didier62 a écrit :dans l'article 213.3.1. de la C15 100 on donne la définition suivante de l'alimentation de sécurité:
"alimentation prévue pour maintenir le fonctionnement d'appareils essentiels pour la sécurité des personnes"
Donc boite de dérivation standarts et wagos acceptés sur ce type d'installation.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités