bonjour à toutes et a tous,
Je voudrai savoir si un circuit de détection incendie (détecteur+Déclencheur manuel), peut traverser plusieurs zones de compartimentages. Petite précision, il s'agit d'un hopital.
Je pense que oui étant donné que le cable est du filalarme et que chaque tête de détection a son adressage propre au niveau du cmsi, mais est ce qu'au niveau des normes c'est autorisé? Je ne sais pas ou aller chercher l'info, et je ne dispose de document sous format papier.
Merci
Detection incendie
Re: Detection incendie
bonjour,
oui pas de pb.
il faut veiller à ce que le degré coupe feu soit respecté à chaque traversée de compartimentage.
@+
oui pas de pb.
il faut veiller à ce que le degré coupe feu soit respecté à chaque traversée de compartimentage.
@+
Re: Detection incendie
bonjour,
Merci didier pour votre réponse, c'etait un petit conflit entre les architecte et le bureau d'étude et grace à votre réponse, on peut avoir le dernier mot^^.
Ps: le plus important bien sur, étant la sécurité des personnes
Cordialment
Merci didier pour votre réponse, c'etait un petit conflit entre les architecte et le bureau d'étude et grace à votre réponse, on peut avoir le dernier mot^^.
Ps: le plus important bien sur, étant la sécurité des personnes
Cordialment
Re: Detection incendie
bonjour, le degré coupe feu? vous voulez dire, que lors du passage d'une zone a l'autre, il faut que j'utilise un cable de tye CR1?
Cdt
Cdt
Re: Detection incendie
bonjour,
non, cela veut dire de bien reboucher les passages de cables par du platre ,mousse etc..... aux niveaux des cloisons ( traversées cages d'escaliers/couloirs par exemple) dans le but de ralentir la propagation de l'incendie.remi a écrit :bonjour, le degré coupe feu? vous voulez dire, que lors du passage d'une zone a l'autre, il faut que j'utilise un cable de tye CR1?
Re: Detection incendie
bonjour,
merci didier pour votre reponse,
je veillerai bien a ce que les rebouchages soient bien effectués.
CDT
merci didier pour votre reponse,
je veillerai bien a ce que les rebouchages soient bien effectués.
CDT
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 55 invités