Bonjour,
dans un hôtel de type O, 3è catégorie, il y a un parking en sous sol.
Le régime de neutre est le TT. il y a un groupe électrogène de remplacement/secours
le bureau de contrôle demande que l'alimentation du désenfumage soit en régime iT.
Est ce bien utile si l'alimentation du désenfumage se fait depuis une dérivation directement depuis le TGBT (en aval du général transfo avec un différentiel 3A)?
comme précisé sur l'INSTRUCTION TECHNIQUE NO 246, ou alors est ce que le fait qu'il y ait un groupe
électrogène, on soit obliger de passer par un transfo d'isolement et donc un CPI.
Merci d'avance!
Nicolas
désenfumage en 3è catégorie
désenfumage en 3è catégorie
Modifié en dernier par nicoko le jeu. 30 juin 2011 19:15, modifié 1 fois.
Re: désenfumage en 3è catégorie
bonjour
le bureau de contrôle demande que l'alimentation du désenfumage soit en régime iT.
j'ai un cas exactement similaire ,un établissement recevant du pubilc,et tous les équipements de secours et de sécurité passe par un transfo d'isolement de ( changement de régime) c'est a dire du TT vers IT,les installations éléctriques de désenfumage ,pompe sprinkler etc.mais consulter les récomendations normatives.c'est plus assurré
Salutation
le bureau de contrôle demande que l'alimentation du désenfumage soit en régime iT.
j'ai un cas exactement similaire ,un établissement recevant du pubilc,et tous les équipements de secours et de sécurité passe par un transfo d'isolement de ( changement de régime) c'est a dire du TT vers IT,les installations éléctriques de désenfumage ,pompe sprinkler etc.mais consulter les récomendations normatives.c'est plus assurré
Salutation
Re: désenfumage en 3è catégorie
Oui c'est ce que j'ai fait mais c'est quand meme pas évident quand il s'agit de cas comme celui ci.
Le iT 246 dit qu'on peut se passer de régime iT s'il y a dérivation.
Mais si on a un groupe de sécurité, est ce que a veut dire qu'on soit obliger de réaliser un régime iT?
ou alors une simple alimentation depuis le TGBT (avec CR1) est autorisé?
INSTRUCTION TECHNIQUE NO 246
relative au désenfumage dans les établissements recevant du public
(journal officiel du 4 mai 1982)
4.9. Alimentation électrique
Les ventilateurs de désenfumage doivent disposer d'une source d'alimentation électrique de sécurité. Cette source doit
répondre aux dispositions prévues aux articles EC 9 (§2) et EC 18 pour l'éclairage de sécurité de type C.
Toutefois, dans certains établissements des 3e et 4e catégories, et pour de petites installations dans des établissements de 1e et
2e catégories, cette source d'alimentation électrique de sécurité n'est pas exigée, sous réserve que l'alimentation électrique des
ventilateurs soit réalisée par une dérivation issue directement du tableau principal et soit protégée de façon à ne pas être
affectée par un incident survenant sur les autres circuits.
Le iT 246 dit qu'on peut se passer de régime iT s'il y a dérivation.
Mais si on a un groupe de sécurité, est ce que a veut dire qu'on soit obliger de réaliser un régime iT?
ou alors une simple alimentation depuis le TGBT (avec CR1) est autorisé?
INSTRUCTION TECHNIQUE NO 246
relative au désenfumage dans les établissements recevant du public
(journal officiel du 4 mai 1982)
4.9. Alimentation électrique
Les ventilateurs de désenfumage doivent disposer d'une source d'alimentation électrique de sécurité. Cette source doit
répondre aux dispositions prévues aux articles EC 9 (§2) et EC 18 pour l'éclairage de sécurité de type C.
Toutefois, dans certains établissements des 3e et 4e catégories, et pour de petites installations dans des établissements de 1e et
2e catégories, cette source d'alimentation électrique de sécurité n'est pas exigée, sous réserve que l'alimentation électrique des
ventilateurs soit réalisée par une dérivation issue directement du tableau principal et soit protégée de façon à ne pas être
affectée par un incident survenant sur les autres circuits.
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: désenfumage en 3è catégorie
Bonsoir,
la réponse se trouve dans les articles EL 12 et EL 16 du règlement de sécurité ainsi que le type particulier O
EL12: les installations de désenfumage mécanique des établissements de 3ème et 4ème catégorie peuvent être alimentés par une dérivation directe depuis le TGBT
>Aucun obligation d'un groupe électrogène de sécurité dans votre cas
EL16 ; les installations de sécurité alimenté par un groupe électrogène peuvent être réalisée en schéma TN a condition d'assurer une sélectivité totale entre les différents dispositifs de protection
>pas d'obligation de réaliser un schéma IT
Le type O impose par contre en présence d'une source de remplacement que celle ci ré-alimente le désenfumage, mais ce n'est pas un groupe électrogène de sécurité imposé réglementairement.
Attention également aux éventuelles prescriptions qui peuvent être imposées par la commission de sécurité, il faudra quand même faire valider tout ca par le bureau de contrôle en charge de votre chantier.
Cordialement
la réponse se trouve dans les articles EL 12 et EL 16 du règlement de sécurité ainsi que le type particulier O
EL12: les installations de désenfumage mécanique des établissements de 3ème et 4ème catégorie peuvent être alimentés par une dérivation directe depuis le TGBT
>Aucun obligation d'un groupe électrogène de sécurité dans votre cas
EL16 ; les installations de sécurité alimenté par un groupe électrogène peuvent être réalisée en schéma TN a condition d'assurer une sélectivité totale entre les différents dispositifs de protection
>pas d'obligation de réaliser un schéma IT
Le type O impose par contre en présence d'une source de remplacement que celle ci ré-alimente le désenfumage, mais ce n'est pas un groupe électrogène de sécurité imposé réglementairement.
Attention également aux éventuelles prescriptions qui peuvent être imposées par la commission de sécurité, il faudra quand même faire valider tout ca par le bureau de contrôle en charge de votre chantier.
Cordialement
Re: désenfumage en 3è catégorie
Bonjour,
Merci de ta réponse, c'est bien ce qu'il me semblait, on doit le régime de sécurité si on alimente
le désenfumage avec un coffret alimenté depuis le TGBT, mais si on alimente le désenfumage
en direct depuis le TGBT , pas besoin de régime de sécurité.
à bientot
nicolas
Merci de ta réponse, c'est bien ce qu'il me semblait, on doit le régime de sécurité si on alimente
le désenfumage avec un coffret alimenté depuis le TGBT, mais si on alimente le désenfumage
en direct depuis le TGBT , pas besoin de régime de sécurité.
à bientot
nicolas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 73 invités