raccordement gaches ,climatisation avec centrale incendie
raccordement gaches ,climatisation avec centrale incendie
Bonjour,
J’utilise une centrale incendie de Finsecur Kara 8 up conventionnel. Je dispose de deux relais programmable ( Commun Travail Repos ) qui change d’etat en cas de passage d’alarme feu. Mon client aimerait que je raccorde sur ma centrale incendie, une porte avec une gache a emission afin que lors du passage de ma centrale incendie en alarme feu, cette porte soit automatiquement ouverte, donc que la gache libere la porte. Notez que cette gache sera egalement raccorder a un système de contrôle d’acces pour fonctionner normalement.
Vous remerciant d’avance, j’aimerai avoir le schema type de ceux qui ont déjà realise cela sans incidents etant donne que cette pratique comporte des risques en cas d’erreur d’apres certains techniciens.
Aussi j’aimerai avoir si je ne suis pas trop gourmant, le schema avec une gache a rupture de courant et aussi pour une commande de coupure de climatisation.
Mille merci a vous et encore merci pour tout ce que vous faites pour nous !!!
J’utilise une centrale incendie de Finsecur Kara 8 up conventionnel. Je dispose de deux relais programmable ( Commun Travail Repos ) qui change d’etat en cas de passage d’alarme feu. Mon client aimerait que je raccorde sur ma centrale incendie, une porte avec une gache a emission afin que lors du passage de ma centrale incendie en alarme feu, cette porte soit automatiquement ouverte, donc que la gache libere la porte. Notez que cette gache sera egalement raccorder a un système de contrôle d’acces pour fonctionner normalement.
Vous remerciant d’avance, j’aimerai avoir le schema type de ceux qui ont déjà realise cela sans incidents etant donne que cette pratique comporte des risques en cas d’erreur d’apres certains techniciens.
Aussi j’aimerai avoir si je ne suis pas trop gourmant, le schema avec une gache a rupture de courant et aussi pour une commande de coupure de climatisation.
Mille merci a vous et encore merci pour tout ce que vous faites pour nous !!!
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: raccordement gaches ,climatisation avec centrale incendie
bonsoir Friotti
impossible de répondre sans connaitre/avoir la doc technique de votre centrale....
@+
impossible de répondre sans connaitre/avoir la doc technique de votre centrale....
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: raccordement gaches ,climatisation avec centrale incendie
Bonjour,
A la demande de RFco je rajouterais la documentation technique de l'organe de commande pour le contrôle d'accès ainsi que pour les climatisations ..
Sinon, rassurez moi, la porte qui doit s'ouvrir en cas de feu est une issue de secours pas une porte coupe-feu ?????
Cordialement,
Max
A la demande de RFco je rajouterais la documentation technique de l'organe de commande pour le contrôle d'accès ainsi que pour les climatisations ..
Sinon, rassurez moi, la porte qui doit s'ouvrir en cas de feu est une issue de secours pas une porte coupe-feu ?????
Cordialement,
Max
Re: raccordement gaches ,climatisation avec centrale incendie
Bonjour,
D'abord merci pour vos reponses aussi prompte et rapide. En fait je ne sais ou ici je pourrai vous telecharger la documentation de mon controle d'acces et celle de ma centrale incendie pour vous l'envoyer. Qu'a cela ne tienne, et je ne sais si vous aviez un peu de temps, mais la documentation de ma centrale incendie est disponible gratuitement sur le site finsecur.fr c'est une centrale Kara 8 Up conventionnel; vous y trouverez la documentation d'installation de celle ci. Quant a celle de mon controle d'acces, j'utilise un controleur C4plus-FX de la societe Eden viible sur le site tech-eden.fr. Je dispose des documentations de ces unites, mais je ne sais si en dehors du forum je peux vous les communiquer par email ou alors s'il existe une possibilte ici de vous les communiquer. Toutefois celle-ci sont accessibles sur les sites communiques.
Faute de quoi mon mail est le suivant si jamais un echange est permis en dehors du forum afin que je vous communique ces documentations; xxxxxxx@xxxx.fr. Alors la reponse sera publie ici afin de faire en profiter tous les autres participants
Merci de votre promptitude, jattend impatiemment vos suggestions
D'abord merci pour vos reponses aussi prompte et rapide. En fait je ne sais ou ici je pourrai vous telecharger la documentation de mon controle d'acces et celle de ma centrale incendie pour vous l'envoyer. Qu'a cela ne tienne, et je ne sais si vous aviez un peu de temps, mais la documentation de ma centrale incendie est disponible gratuitement sur le site finsecur.fr c'est une centrale Kara 8 Up conventionnel; vous y trouverez la documentation d'installation de celle ci. Quant a celle de mon controle d'acces, j'utilise un controleur C4plus-FX de la societe Eden viible sur le site tech-eden.fr. Je dispose des documentations de ces unites, mais je ne sais si en dehors du forum je peux vous les communiquer par email ou alors s'il existe une possibilte ici de vous les communiquer. Toutefois celle-ci sont accessibles sur les sites communiques.
Faute de quoi mon mail est le suivant si jamais un echange est permis en dehors du forum afin que je vous communique ces documentations; xxxxxxx@xxxx.fr. Alors la reponse sera publie ici afin de faire en profiter tous les autres participants
Merci de votre promptitude, jattend impatiemment vos suggestions
Modifié en dernier par RFco le sam. 16 avr. 2011 08:58, modifié 1 fois.
Raison : pas de coordonnées perso sur le forum, utiliser les MP
Raison : pas de coordonnées perso sur le forum, utiliser les MP
Re: raccordement gaches ,climatisation avec centrale incendie
Bonjour,Max78 a écrit :Bonjour,
A la demande de RFco je rajouterais la documentation technique de l'organe de commande pour le contrôle d'accès ainsi que pour les climatisations ..
Sinon, rassurez moi, la porte qui doit s'ouvrir en cas de feu est une issue de secours pas une porte coupe-feu ?????
Cordialement,
Max
Mon controle d'acces est un controleur c4 plus-FX de la societe tech-eden.fr adresse du site. La porte est une issue de secours pour ne pas dire une porte simple donnant a l'exterieure du batiment, Elle est equipee d'une gache a emission. elle s'ouvre avec un badge HID Mifare pour entrer et sortie en bouton poussoir.
Quant au climatiseurs , j'aimerai que vous me suggerez l'organe de commande simple qui pourrait m'arranger pour le faire, sinon actuellement nous regardons vers un bouton d'arret d'urgence.....?????????????????? je precise que tous mes equipements sont sur courant regule et doter de batteries de secours en plus !
Vos suggestions et conseils seront les bienvenues n'hesiter donc pas.
Merci a vous pour votre promptitude
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: raccordement gaches ,climatisation avec centrale incendie
bonjour
donnez nous simplement les liens directs vers ces notices ou encore faites les héberger par un site spécialisé et donnez le lien
@+
donnez nous simplement les liens directs vers ces notices ou encore faites les héberger par un site spécialisé et donnez le lien
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: raccordement gaches ,climatisation avec centrale incendie
Bonjour
Voici le lien pour ma centrale incendie Kara 8 up:
http://downloads.finsecur.com/docs/ECS_ ... TYPE_A.pdf
Voici le lien pour ma centrale incendie Kara 8 up:
http://downloads.finsecur.com/docs/ECS_ ... TYPE_A.pdf
Re: raccordement gaches ,climatisation avec centrale incendie
friotti a écrit :Bonjour
Voici le lien pour ma centrale incendie Kara 8 up:
http://downloads.finsecur.com/docs/ECS_ ... TYPE_A.pdf
Re: raccordement gaches ,climatisation avec centrale incendie
Voici celui du contrôleur d’accès:
http://90.80.44.25/WebAccesClients/inst ... 20EDEN.pdf
http://www.tech-eden.fr/5/14/9/c4plus-fx/
j'utilise celle qui prend du 220v qui ensuite le transforme en 12volts
cela dit voici un bref aperçu du câblage de ma gâche dans ce contrôleur:
En ce qui concerne mon contrôleur d’accès voici des liens pour sa notice technique, je ne sais si ceux-ci fonctionneront car l’accès a ces pages est réservé pour les clients inscris.
Cela étant voici comment se branche une gâche a émission sur mon contrôleur d’accès Eden C4plus-FX ; Notez que l’alimentation peut-être extérieure au contrôleur ou alors prise dans le contrôleur sur une borne prévu a cet effet ;
GACHE A EMISSION ;
Le plus + de l’alimentation externe se branche sur la borne C (commun) du contrôleur C4plusFX
Le – de l’alimentation externe sur celui de la gâche
Ensuite l’on connecte un câble sur la borne T (travail) du contrôleur C4plus FX que l’on connecte ensuite sur la deuxième borne de la gâche.
Puis l’on place une diode anti-retour sur les deux bornes de la gâche de type : 1N4007
VENTOUSE ET GACHE A RUPTURE DE COURANT;
Le plus + de l’alimentation externe se branche sur la borne C (commun) du contrôleur C4plusFX
Le- de l’alimentation externe sur celui de la gâche
Ensuite l’on connecte un câble sur la borne R (repos) du contrôleur C4plus FX que l’on connecte ensuite sur la deuxième borne de la gâche.
Puis l’on place une diode anti-retour sur les deux bornes de la gâche de type : 1N4007Puis l’on place
http://90.80.44.25/WebAccesClients/inst ... 20EDEN.pdf
http://www.tech-eden.fr/5/14/9/c4plus-fx/
j'utilise celle qui prend du 220v qui ensuite le transforme en 12volts
cela dit voici un bref aperçu du câblage de ma gâche dans ce contrôleur:
En ce qui concerne mon contrôleur d’accès voici des liens pour sa notice technique, je ne sais si ceux-ci fonctionneront car l’accès a ces pages est réservé pour les clients inscris.
Cela étant voici comment se branche une gâche a émission sur mon contrôleur d’accès Eden C4plus-FX ; Notez que l’alimentation peut-être extérieure au contrôleur ou alors prise dans le contrôleur sur une borne prévu a cet effet ;
GACHE A EMISSION ;
Le plus + de l’alimentation externe se branche sur la borne C (commun) du contrôleur C4plusFX
Le – de l’alimentation externe sur celui de la gâche
Ensuite l’on connecte un câble sur la borne T (travail) du contrôleur C4plus FX que l’on connecte ensuite sur la deuxième borne de la gâche.
Puis l’on place une diode anti-retour sur les deux bornes de la gâche de type : 1N4007
VENTOUSE ET GACHE A RUPTURE DE COURANT;
Le plus + de l’alimentation externe se branche sur la borne C (commun) du contrôleur C4plusFX
Le- de l’alimentation externe sur celui de la gâche
Ensuite l’on connecte un câble sur la borne R (repos) du contrôleur C4plus FX que l’on connecte ensuite sur la deuxième borne de la gâche.
Puis l’on place une diode anti-retour sur les deux bornes de la gâche de type : 1N4007Puis l’on place
Re: raccordement gaches ,climatisation avec centrale incendie
Bonjour,
Pour l'instant je n'ai regardé que le contrôle d'accès avec la centrale incendie. Je vois 2 solutions:
1°) J'imagine que vous gérez votre contrôle d'accès depuis un logiciel. Ne connaissant pas ledit logiciel est-ce qu'il y a une option "incendie" sur ce logiciel ? Car ce système ressemble fortement à un que j'ai déjà vu en oeuvre et qui avait une option "incendie" et qui déverouiller tous les accès de la zone ou il y avait eu une détection incendie.
2°) Je vois page 39 de votre documentation de l'alarme incendie, qu'il y a un exemple de câblage de DAS à émission donc, je ne vois pas très bien le problème ?
Petite question au fait:
- La tension entre la borne " Bouton Poussoir" et le GND sur votre carte électronique de contrôle d'accès est de combien ? 12V?
- Cette tension est crée par la carte électronique ?
- Votre client veut-il absolument avoir l'information comme quoi la porte s'est ouverte car il y a eu un feu sur le logiciel de supervision du contrôle d'accès ?
PS: On voit pour le contrôle d'accès en premier, on verra après pour les climatisations
Cordialement,
Max
Pour l'instant je n'ai regardé que le contrôle d'accès avec la centrale incendie. Je vois 2 solutions:
1°) J'imagine que vous gérez votre contrôle d'accès depuis un logiciel. Ne connaissant pas ledit logiciel est-ce qu'il y a une option "incendie" sur ce logiciel ? Car ce système ressemble fortement à un que j'ai déjà vu en oeuvre et qui avait une option "incendie" et qui déverouiller tous les accès de la zone ou il y avait eu une détection incendie.
2°) Je vois page 39 de votre documentation de l'alarme incendie, qu'il y a un exemple de câblage de DAS à émission donc, je ne vois pas très bien le problème ?
Petite question au fait:
- La tension entre la borne " Bouton Poussoir" et le GND sur votre carte électronique de contrôle d'accès est de combien ? 12V?
- Cette tension est crée par la carte électronique ?
- Votre client veut-il absolument avoir l'information comme quoi la porte s'est ouverte car il y a eu un feu sur le logiciel de supervision du contrôle d'accès ?
PS: On voit pour le contrôle d'accès en premier, on verra après pour les climatisations
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités