bonjour,
ma question concerne la maintenance des tableaux electriques basse tension ( distribution d'eclairage , pc principalement ).
Je la pose dans cette rubrique car les tableaux bt se situent dans des erp ( ecoles , bibliotheques , creches , lycees.....).
J'ai une idee de ce que l'on peux realiser en terme de maintenance systematique : par exemple le 1)resserage des connexions ( en particulier pour les consequences d'un neutre desseré !; 2)depoussierage /nettoyage, 3)controle des ddr ,des protections et compatibilité avec la section des conducteurs
4) repartion des conducteurs de terre sur bornier ....
On peux controler egalement l'amperage sur chaque phase ( verifier si le reseau est equilibré )
mesurer la temperature interne au tableau
si presence de ventilateur , le bon fonctionneement .
Il s'agit d'un regime de neutre tt , je ne pense pas qu'il soit necessaire de mesurer l'isolement des departs ?
Vu l'utilisation ( pas de process continu , pas d'obligation absolu de continuité de service , je ne pense pas qu'il faille mettre trop de maintenance preventive ) est ce votre avis?
Economiquement non plus je ne peux pas investir dans du materiel de thermographie ( ou en mutualisant avec d'autres services) .
est ce que quelqu'un a d'autres idées concernant la maintenance preventive systematique ou meme preventive /predictive ?
Existe t il des procedures concernant les tableaux bt et plus specifiquement la distribution en milieu tertiaire ?
Merci d'avance pour vos reponses
cordialement
MAINTENANCE TABLEAU BT DANS ERP
Re: MAINTENANCE TABLEAU BT DANS ERP
bonjour,
@+
concernant ces erp,la maintenance est faite en interne par le personnel en place ou alors par des marchés de travaux avec des entreprises privées.lob a écrit :ma question concerne la maintenance des tableaux electriques basse tension ( distribution d'eclairage , pc principalement ).
Je la pose dans cette rubrique car les tableaux bt se situent dans des erp ( ecoles , bibliotheques , creches , lycees.....).
@+
Re: MAINTENANCE TABLEAU BT DANS ERP
Bonjour,
merci pour la reponse .
Cependant il n'y aucun probleme pource point : soit en regie ( interne ) ou sous traité ( marche public de travaux ) .
Ma question ne concernait pas ce point mais plutot le contenu de la maintenance realisée ( les operations à effetcuer ).
J'en ai cité quelques unes mais en existe til d'autres ?
Si vous en connaissez ?
Si quelqu'un connait un plan de maintenance generique , applicable à plusieurs types d'etablissemenst ou installations .£
Merci d'avance .
Cordialement.
merci pour la reponse .
Cependant il n'y aucun probleme pource point : soit en regie ( interne ) ou sous traité ( marche public de travaux ) .
Ma question ne concernait pas ce point mais plutot le contenu de la maintenance realisée ( les operations à effetcuer ).
J'en ai cité quelques unes mais en existe til d'autres ?
Si vous en connaissez ?
Si quelqu'un connait un plan de maintenance generique , applicable à plusieurs types d'etablissemenst ou installations .£
Merci d'avance .
Cordialement.
Re: MAINTENANCE TABLEAU BT DANS ERP
Bonsoir ,
personnellement je me limite au controle visuel du tableau , controle serrage des connexions ( meme si cela peut etre mauvais , en effet risque de deformation du conducteur ),surtout controle serrage connexions neutre au niveau du tableau .
Controle conformité avec la nfc 15100 ( existe til un condensé ou un outil dependant de cette norme et directement applicable au controle des tableaux ? )
Presence des schemas , plans
Absence de fusibles ou outillages à l'interieur du tableau .
Mise en place de cosses et changement des borniers vetustes .
tableau ferme .
Pour du tertiaire , je pense que cela suffit ( les charges sont principalement de l'eclairage et des prises de courant ) .
J'avais pensé un moment me fournir en equipement de thermographie mais je ne pense pas que cela soit necessaire .
Bien que là je ne pensais pas à la disponibilité des installations mais plus à la lutte contre l'incendie ( probleme de connectique ).
Quel est votre avis ?
Cordialement;
personnellement je me limite au controle visuel du tableau , controle serrage des connexions ( meme si cela peut etre mauvais , en effet risque de deformation du conducteur ),surtout controle serrage connexions neutre au niveau du tableau .
Controle conformité avec la nfc 15100 ( existe til un condensé ou un outil dependant de cette norme et directement applicable au controle des tableaux ? )
Presence des schemas , plans
Absence de fusibles ou outillages à l'interieur du tableau .
Mise en place de cosses et changement des borniers vetustes .
tableau ferme .
Pour du tertiaire , je pense que cela suffit ( les charges sont principalement de l'eclairage et des prises de courant ) .
J'avais pensé un moment me fournir en equipement de thermographie mais je ne pense pas que cela soit necessaire .
Bien que là je ne pensais pas à la disponibilité des installations mais plus à la lutte contre l'incendie ( probleme de connectique ).
Quel est votre avis ?
Cordialement;
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: MAINTENANCE TABLEAU BT DANS ERP
Bonsoir,
La thermographie, c'est quand même un outil précieux, sûr et rapide.
L'idée de la mutualisation n'est pas mauvaise, à condition quand même d'avoir un parc suffisant!
Sinon, on peut louer des caméras, ou faire faire la thermo par un spécialiste. Cette dernière solution est plus chère de l'heure, mais l'opérateur connaissant bien son matériel ira plus vite et sera plus fiable. C'est intéressant si vous n'en faites pas souvent.
Pendant que j'y pense, dans un tableau où il y a des fusibles, il faut contrôler le respect des calibres portés sur les plans.
Cordialement
La thermographie, c'est quand même un outil précieux, sûr et rapide.
L'idée de la mutualisation n'est pas mauvaise, à condition quand même d'avoir un parc suffisant!
Sinon, on peut louer des caméras, ou faire faire la thermo par un spécialiste. Cette dernière solution est plus chère de l'heure, mais l'opérateur connaissant bien son matériel ira plus vite et sera plus fiable. C'est intéressant si vous n'en faites pas souvent.
Pendant que j'y pense, dans un tableau où il y a des fusibles, il faut contrôler le respect des calibres portés sur les plans.
Cordialement
Re: MAINTENANCE TABLEAU BT DANS ERP
Bonjour,
Je suis de l'avis de Candela, si comme vous l'avez dit il n'y a pas de process dérrière ou d'absolu nécessité d'électricité vous allez perdre du temps à faire du resserage de connexions etc ..
Si vous le faites à la caméra thermographique, toute façon, si un fil est mal serré vous le verrez à cause de l'échauffement qu'il produit donc plutôt que de faire tout le reste, à votre place, je ferais juste l'analyse thermographique.
D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi on faisait du préventif et systématique en tertiaire (si ce n'est sur des transfos HT/BT bien sur mais sur l'armoire divisionnaire l'intérêt est beaucoup moins flagrant ..) ... C'est à la mode, ça fait plaisir aux grands chefs mais bon, beaucoup de foin pour pas grand chose je trouve ...
Cordialement,
Max
Je suis de l'avis de Candela, si comme vous l'avez dit il n'y a pas de process dérrière ou d'absolu nécessité d'électricité vous allez perdre du temps à faire du resserage de connexions etc ..
Si vous le faites à la caméra thermographique, toute façon, si un fil est mal serré vous le verrez à cause de l'échauffement qu'il produit donc plutôt que de faire tout le reste, à votre place, je ferais juste l'analyse thermographique.
D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi on faisait du préventif et systématique en tertiaire (si ce n'est sur des transfos HT/BT bien sur mais sur l'armoire divisionnaire l'intérêt est beaucoup moins flagrant ..) ... C'est à la mode, ça fait plaisir aux grands chefs mais bon, beaucoup de foin pour pas grand chose je trouve ...
Cordialement,
Max
Re: MAINTENANCE TABLEAU BT DANS ERP
Bonsoir,
Entierement d'accord !
le mot maintenance et de plus preventive doit rassurer , cela se comprend .
Mais le fait de resserer des borniers ( en general on ne le fait pas à la clef dynamometrique ) peut aussi faire pire que mal ( serrage trop important , defomation des conducteurs ).
Sans penser à la continuité de service ( pas forcement essentiel dans certains milieux ) on peu x penser aux risuqes d'echauffements du aux problemes de connectiques .
Le controle thermo a donc un role de securité .
Cordialement.
Entierement d'accord !
le mot maintenance et de plus preventive doit rassurer , cela se comprend .
Mais le fait de resserer des borniers ( en general on ne le fait pas à la clef dynamometrique ) peut aussi faire pire que mal ( serrage trop important , defomation des conducteurs ).
Sans penser à la continuité de service ( pas forcement essentiel dans certains milieux ) on peu x penser aux risuqes d'echauffements du aux problemes de connectiques .
Le controle thermo a donc un role de securité .
Cordialement.