Remplacement de tableau
Remplacement de tableau
Bonjour je dois refaire un petit tableau électrique métallique dans un musée est ce que je peux le remplacer par un en plastique
Cordialement
Cordialement
Re: Remplacement de tableau
Bonjour
Il n'y a aucun problèmes des l'instant que votre tableau
est a l'intérieur.
Laurent
Il n'y a aucun problèmes des l'instant que votre tableau
est a l'intérieur.
Laurent
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Remplacement de tableau
Bonjour,
il faudrait nous communiquer le classement de l'établissement ainsi que l'emplacement exact du tableau dans le musée
Dans les établissements recevant du public du 1er groupe il peut y avoir des contraintes pour la mise en oeuvre d'un tableau divisionnaire dans un local accessible au public.
Cordialement
il faudrait nous communiquer le classement de l'établissement ainsi que l'emplacement exact du tableau dans le musée
Dans les établissements recevant du public du 1er groupe il peut y avoir des contraintes pour la mise en oeuvre d'un tableau divisionnaire dans un local accessible au public.
Cordialement
Re: Remplacement de tableau
Merci pour les réponses, le tableau se tient dans un couloir de dégagement de secours donc pas accessible au public en temps normal il s'agit d'un petit musée catégorie 4
@+
@+
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Remplacement de tableau
bonsoir,
Une dégagement issue de secours est considéré comme un dégagement accessible au public
En cas de mise en oeuvre d'un coffret plastique il faut qu'il satisfait à l'essai au fil incandescent à 750°c ainsi que tous les appareillages qu'il contient(à condition bien sur que la puissance soit inférieure à 100 Kva)
Si l'existant était en enveloppe métal je vous conseille de remettre à l'identique.
Cordialement
Une dégagement issue de secours est considéré comme un dégagement accessible au public
En cas de mise en oeuvre d'un coffret plastique il faut qu'il satisfait à l'essai au fil incandescent à 750°c ainsi que tous les appareillages qu'il contient(à condition bien sur que la puissance soit inférieure à 100 Kva)
Si l'existant était en enveloppe métal je vous conseille de remettre à l'identique.
Cordialement
Re: Remplacement de tableau
Les tableaux en plastiques Legrand , Hager remplissent cette condition
Cordialement
Cordialement
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Remplacement de tableau
Bonjour,
les tableaux oui, encore faut il que tous l'appareillage que vous allez y mettre remplisse également cette condition
Cordialement
les tableaux oui, encore faut il que tous l'appareillage que vous allez y mettre remplisse également cette condition
Cordialement
Re: Remplacement de tableau
bonjour,je suis du même avis que philippe,tout ERP dont celui ci qui peut accueillir moin de 300 personne,exigent une resistance au feu (tableau, appareillage etc)donc ne changé pas l'origine de celui ci,bonne soirée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités