Bonjour, a mon compte depuis maintenant trois mois , je viens sollicité de l aide de personnes genereusement genereuses et gentiment gentilles en conseils !
j ai plusieurs points a eclaircir , non pas que je sois stupide mais plutot parce que je me suis lancé dans une chose que je n ai jamais fait auparavant , en l occurrence une transformation de local commercial ( bureau ) en local commercial resto ( restauration rapide , saladerie )
Nos amis d EDF vont crée un nouveau tableau , compteur et etant surtout habitué a la renovation habitation pas a la creation de local commercial je ne voudrai pas me planter...
1: je vais surement avoir besoin d une verification type consuel mais j ai cru comprendre que celui ci etait uniquement pour l habitation ... je me trompe ? si non quel organisme dois-je contacter ?
2: ils veulent des BAES , moi je leur donnent ! mais par contre je ne sais pas combien et ou les disposées , sachant que j aurai une salle de 70mcarre pour acceuillir les clients avec une sorti de secours et une entree , un WC , un "labo"( une cuisine quoi ! mais la franchise doit trouvé ca plus hype de l appeler labo ! allalla ces ricains ...) de 25mcarre et une reserve de 40mcarre... , faut il que je pose obligatoirement un module de test ? help me !!
3:leurs cahiers des charges est tous sauf clair et ils sont tres avares info du coup je suis un peu en pilotage auto et ce n est pas trop mon habitude ... mais y a t il un nombre de bouche et une puissance particuliere avec la VMC par rapport a la superficie du local ?
4: il y a une norme differentente concernant les inter diff avec les amperages ou les courbes ? je procede comme dans un habitation ?
5: j ai ouie dire par une personne qu il est OBLIGATOIRE de mettre au moins deux prises modulaire au tableau et de crée dans les salles d eau une boite de deriv ou toutes les terres de la salle se raccordent et uniquement les terres ... reve ou triste realité ?
Merci d avance pour les reponses , et merci aussi pour ce site qui m a donné bcp d info lors de la creation de ma boite , j espere pouvoir bientot intervenir en tant que conseilleur et non en tant que demandeur ! je vous souhaite un bon dimanche !!
Alex
besoin de conseils !
Re: besoin de conseils !
bonjour Alex et bienvenu sur le site.
je ne comprends pas certains points:
edf va changer le compteur,vous allez passer sur quoi? (mono vers triphasé?)
combien de personnes en tout dans le local (employés+ public) ?
vous réalisez les travaux électriques vous méme?
concernant l'implantation,le plus simple est de joindre un plan: escaliers,sorties de secours ,surfaces des locaux (blocs d'ambiance)......
oui,tout ca se calcule....
vous étes sur un ERP,les protections ne sont pas forcément les mémes qu'en habitation.
@+
je ne comprends pas certains points:
edf va changer le compteur,vous allez passer sur quoi? (mono vers triphasé?)
combien de personnes en tout dans le local (employés+ public) ?
vous réalisez les travaux électriques vous méme?
qui ca "ils" ?Alexelec06 a écrit :ils veulent des BAES
concernant l'implantation,le plus simple est de joindre un plan: escaliers,sorties de secours ,surfaces des locaux (blocs d'ambiance)......
vous parlez du bloc de télécommande? oui,il est obligatoire.Alexelec06 a écrit :je pose obligatoirement un module de test ?
oui,il faut faire un calcul de débit pour connaitre le type de VMC à installer.Alexelec06 a écrit :mais y a t il un nombre de bouche et une puissance particuliere avec la VMC par rapport a la superficie du local ?
Alexelec06 a écrit :il y a une norme differentente concernant les inter diff avec les amperages ou les courbes ? je procede comme dans un habitation ?
oui,tout ca se calcule....
vous étes sur un ERP,les protections ne sont pas forcément les mémes qu'en habitation.
@+
Re: besoin de conseils !
bonsoir
terre : liaison équipotentielle locale " triste réalitée " !!
sinon en +, ne pas oublier l'arrêt d'urgence
un organisme de controle agrée, type véritas ou autreAlexelec06 a écrit :1: je vais surement avoir besoin d une verification type consuel mais j ai cru comprendre que celui ci etait uniquement pour l habitation ... je me trompe ? si non quel organisme dois-je contacter ?
les courbes, c'est selon ce qu'il y a derrière, sinon attention au pouvoir de coupure des disjoncteursAlexelec06 a écrit :4: il y a une norme differentente concernant les inter diff avec les amperages ou les courbes ? je procede comme dans un habitation ?
prise modulaire : pas d'intérêt dans ce type de localAlexelec06 a écrit :5: j ai ouie dire par une personne qu il est OBLIGATOIRE de mettre au moins deux prises modulaire au tableau et de crée dans les salles d eau une boite de deriv ou toutes les terres de la salle se raccordent et uniquement les terres ... reve ou triste realité ?
terre : liaison équipotentielle locale " triste réalitée " !!
sinon en +, ne pas oublier l'arrêt d'urgence
Re: besoin de conseils !
Merci pour vos conseils, didier et ror , j ai eu des infos suplementaire avec mon fournisseur , vous avez eclairci pas mal de points noir !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 100 invités