Bonjour et merci pour vos réponses.
Voila, l'article EC 14 concernant la maintenance des Baes dans les ERP prévoit un essai mensuel du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation, vérification de toutes les lampes, de l'efficacité de la mise au repos de la télécommande et tous les six moix d'une décharge d'une heure.
Il est écrit que ses opérations peuvent etre effectuées automatiquement si les BAES sont SATI conforme à la norme 71.820.
Voila ma question: en effet, pour les blocs SATI, la visualition du voyant de l'état du bloc me permet de savoir immédiatement si celui ci est conforme ou défectueux. En revanche, pour le test d'efficacité de la télécommande, que le bloc soit SATI ou pas, ce test n'est pas effectué.
Dois je donc faire (SATI ou pas), un essai mensuel de cette télécommande comme cela est prévu dans l'article EC13.
Autres questions : j'ai une installation composée de 36 BAES Sati Luminox donc un non Sati mais de meme marque avec une télécommande Luminox TL 500. Cette télécommande me permet d'effectuer des tests d'autonomie toutes les neufs semaines sur les BAES de type PUL.
1: Que veut dire PUL?
2: Pour le bloc non Sati, comment puis savoir si le test d'autonomie a été concluant?
Merci pour vos précisions.
Maintenance BAES
Re: Maintenance BAES
bonjour,
@+
pour vérifier que la télécommande fonctionne,appuyez sur "allumage " ou "extinction" ,les blocs doivent réagir en fonction de l'impulsion envoyée que le BAES soit un SATI ou pas.patelec a écrit :En revanche, pour le test d'efficacité de la télécommande, que le bloc soit SATI ou pas, ce test n'est pas effectué.
je suis allé sur le site Luminox (Cooper),je n'ai pas trouvé ce terme......patelec a écrit : Que veut dire PUL?
pour mettez sur "allumage" ou débrochez l'appareil,et vous repassez 1h aprés (il doit étre encore allumé)patelec a écrit :Pour le bloc non Sati, comment puis savoir si le test d'autonomie a été concluant?
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 92 invités