bonjour a tous
Je viens de terminer une installation elctrique d'un restaurant et l'organisme de controle me fait changer mes ID
En tete j'ai un disjoncteur 4X63A qui alimente 3 ID 4X40A 30mA , qui eux memes alimentent les differents circuits.
Il m'oblige a changé les ID 4X40 par des ID 4X63A 30mA
Quelqu'un pourrais m'expliquer pourquoi je n'etais pas au normes??
Merci
cablage armoire
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: cablage armoire
Bonjour,
Il me semble que vous auriez pu lui poser directement cette question au cours du contrôle.
Partant, vos ID ne possédant pas de surcroît un pouvoir de coupure en charge, le calibre nominal de chacun devrait toujours être associé à un dispositif de protection contre les surintensités placé en amont, de même calibre ou de calibre inférieur.
Votre 63A étant de calibre > aux ID 40A, il vous a donc été demandé de remplacer vos ID par des 63A.
Il me semble que vous auriez pu lui poser directement cette question au cours du contrôle.
Il est probable à mon avis, que la somme des des courants assignés de vos protections divisionnaires est > à celle des ID amont qui ne jouent donc aucun rôle dans la limitation des surintensités apparues sur leur distribution aval.toutelectrix a écrit :Quelqu'un pourrais m'expliquer pourquoi je n'etais pas au normes??
Partant, vos ID ne possédant pas de surcroît un pouvoir de coupure en charge, le calibre nominal de chacun devrait toujours être associé à un dispositif de protection contre les surintensités placé en amont, de même calibre ou de calibre inférieur.
Votre 63A étant de calibre > aux ID 40A, il vous a donc été demandé de remplacer vos ID par des 63A.
Cordialement
GAS
GAS
Re: cablage armoire
Merci pour votre reponse
Je lui ai pose la question et comme toute reponse : c'est comme ca !!!
De toute facon il faut les changer si mon client veux ouvrir son restau!!!
Il y a quelquefois un peu d'abus de pouvoir (afin de justifier leur salaire!)
Bonne journée
Je lui ai pose la question et comme toute reponse : c'est comme ca !!!
De toute facon il faut les changer si mon client veux ouvrir son restau!!!
Il y a quelquefois un peu d'abus de pouvoir (afin de justifier leur salaire!)
Bonne journée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 86 invités