bonjour a tous
Je viens de terminer une installation elctrique d'un restaurant et l'organisme de controle me fait changer mes ID
En tete j'ai un disjoncteur 4X63A qui alimente 3 ID 4X40A 30mA , qui eux memes alimentent les differents circuits.
Il m'oblige a changé les ID 4X40 par des ID 4X63A 30mA
Quelqu'un pourrais m'expliquer pourquoi je n'etais pas au normes??
Merci

GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2096
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon

Re: cablage armoire

Message par GAS » jeu. 13 janv. 2011 10:16

Bonjour,
Il me semble que vous auriez pu lui poser directement cette question au cours du contrôle. ;-)
toutelectrix a écrit :Quelqu'un pourrais m'expliquer pourquoi je n'etais pas au normes??
Il est probable à mon avis, que la somme des des courants assignés de vos protections divisionnaires est > à celle des ID amont qui ne jouent donc aucun rôle dans la limitation des surintensités apparues sur leur distribution aval.
Partant, vos ID ne possédant pas de surcroît un pouvoir de coupure en charge, le calibre nominal de chacun devrait toujours être associé à un dispositif de protection contre les surintensités placé en amont, de même calibre ou de calibre inférieur.
Votre 63A étant de calibre > aux ID 40A, il vous a donc été demandé de remplacer vos ID par des 63A.
Cordialement
GAS

Invité

Re: cablage armoire

Message par Invité » jeu. 13 janv. 2011 10:32

Merci pour votre reponse
Je lui ai pose la question et comme toute reponse : c'est comme ca !!!
De toute facon il faut les changer si mon client veux ouvrir son restau!!!
Il y a quelquefois un peu d'abus de pouvoir (afin de justifier leur salaire!)
Bonne journée