question pour ERP

Applications particulières…
pericles
Expert
Expert
Messages : 958
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: question pour ERP

Message par pericles » lun. 22 nov. 2010 12:59

Bonjour à tous,

@ aaatchoum
L’interrupteur différentiel type AC convient pour le lave vaisselle.

Utilisation des protections différentielles
type AC : application standard (prises de courant, éclairage, chauffage…)
type A : en protection des circuits spécialisés lave-linge et cuisson (cuisinière ou plaque de cuisson)
type A à immunité renforcée, appellation suivant le constructeur Type HPI, HI, Si, SiE :
• recommandée par la NF C 15-100 en protection du circuit spécialisé congélateur (lorsqu'il est prévu)
• préconisée lorsque l’installation est protégée par un parafoudre.



@ MAZOOKA
En effet, j’ai fait une erreur, cela concerne l’éclairage évacuation / balisage et non pas l’éclairage ambiance / anti panique.
merci d’avoir rectifié

cordialement

Invité

Re: question pour ERP

Message par Invité » mar. 30 nov. 2010 23:04

bonsoir a tous et merci bien pour toutes vos reponse.


je voudrai associer ma friteuse a une horloge modulaire,
cette horloge servirai de coupure automatique qu en cas d oubli d extinction de la friteuse et non pas de MARCHe /ARRET si je peux dire, aucun raport avec un tarif JOUR/NUIT.

dans ce cas , le couplage avec un dijoncteur 2 A est t il obligatoire ?

la friteuse fait 3200 W , l horloge est donnee pour 15 A il vaut mieux que j y associe un contacteur de force ?

merci bien .

GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2096
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon

Re: question pour ERP

Message par GAS » mer. 1 déc. 2010 09:50

Bonjour,
je présume que votre friteuse fonctionne en monophasé, son intensité absorbée va osciller entre 13 et 15 A suivant la tension de service.
Mieux vaudrait donc associer votre horloge à un contacteur et la protéger effectivement par un fusible ou un disjoncteur de 2A.
L'intensité nominale de ce contacteur devra être ≥ à celle du disjoncteur placé en amont du circuit d'alimentation de la friteuse.
Cordialement
GAS

Invité

Re: question pour ERP

Message par Invité » mer. 1 déc. 2010 20:34

GAS a écrit :Mieux vaudrait donc associer votre horloge à un contacteur et la protéger effectivement par un fusible ou un disjoncteur de 2A.
ce fusible de 2 A sert uniquemet a empecher que l horloge de "cramer" je dirai ? ce n est en aucune sorte une obligation ?

GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2096
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon

Re: question pour ERP

Message par GAS » mer. 1 déc. 2010 22:53

Bonsoir,
aaatchoum a écrit :ce fusible de 2 A sert uniquemet a empecher que l horloge de "cramer" je dirai ? ce n est en aucune sorte une obligation ?
C'est effectivement la destination de ce fusible et le fait de ne pas le prévoir constituerait de fait une non conformité ( l'horloge étant considérée comme un récepteur).
Cordialement
GAS

Invité

Re: question pour ERP

Message par Invité » jeu. 9 déc. 2010 22:31

re bonjour,

j utilise 2 friteuses de 3200 W en mono ce sont des friteuses dites 'de table", chacunes d elles est founie avec une prise 16 amperes, puis je poser 2 prises 16 amperes au dessus de chacunnes d elles pour leur alimentation ? ou au moins a la meme hauteur ou a la meme hauteur que leur cable d alimentation ?


une sortie de cable serai t elle plus approprie ?

on ne doit pas poser de prises au dessus d appareil de cuison mais une friteuse rentre t elle dans cette categorie ?? .. il n y a pas de flame

je n ai pas la possibilitee de les mettre en dessous du plan travail.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

autre question
bien que ce ne soit pas facile a expliquer.

je possede 2 galettiers electrique

j aimerai creer leur racordement dans une boite de derivation 50 cm en dessous et faire ressortir le cable d alimentation a leur hauteur pour que je ne me retouve pas avec 1 metre de cable sur le plan de travail !
mais en meme temps pour le nettoyage j ai besoin de mobilitee sur mes appareils!
existe t il un systeme me permetant de faire glisser le cable dans le vide de construction lors de l utilsation pour ensuite le pouvoir de retirer de 50 cm environ lors du nettoyage ?

je pensais faire une 'saignee" horizontale dans le placo de 20 cm de largue et 3 cm de hauteur en recouvrant les champs du placo de cornieres pvc pour eviter l usure du cable et des champs et adjoindre sur le cable un "stop" plus large que la saigne pour eviter de ce fait l etirement du raccord dans la boite de derivation .

c est asser simple mais pas vraiment facile a expiquer.

merci bien.