question pour ERP

Applications particulières…
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: question pour ERP

Message par pericles »

aaatchoum a écrit :pour revenir sur arret d urgence "coup de poing"

peut ton brancher 2 bobines mx coupant 2 disjoncteurs diferents sur un seul "coup de poing" ?

merci.
Bonjour,

à condition que :

les deux MNx soient de la même référence
les deux MNx soient alimentés par la même phase ==> les deux disjoncteur sur la même phase
la validation par organisme de contrôle après examen de l'application sur site
pour commander plusieurs déclencheurs MNx avec un seul bouton poussoir, il faut respecter le câblage c'est à dire :
• utiliser la même phase pour l'ensemble des bobines MNx,
• s'assurer que les bornes E1 des bobines MNx soient sur la même borne du bouton poussoir,
• s'assurer que les bornes E2 des bobines MNx soient sur la même borne du bouton poussoir.
Si plusieurs boutons poussoirs doivent commander cet ensemble de MNx ils devront être raccordés en série


Voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... cteurs.pdf

cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: question pour ERP

Message par pericles »

aaatchoum a écrit :bonjour,

-4
sur cette phase surchagee je me retrouve avec un total de 9 300 W pour 6 600 w admise par le 30 A. cela pose t il un probleme a part celui de fait que mon 32 A en tete de tableau disjoncte ?

merci d avance.
Bonjour,

Voir l’évaluation de la puissance par phase et par tranche horaire

Le lien
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ackbar.pdf

@ +
Invité

Re: question pour ERP

Message par Invité »

merci bien

permetez moi de vous dire que je suis asser impressione par la clarete de vos reponses.
il ne me reste que d appliquer tout ceci en pratique.

merci.
Invité

Re: question pour ERP

Message par Invité »

aaatchoum a écrit :
MAZOOKA a écrit :Bonsoir,
pourquoi prévoir un arrêt d'urgence à moins de 20kw...?
Cordialement
tout simplement parce que je pense que ca depend de la lois sur les ERT et non pas des ERP
d apres ce que j ai pu lire je ne pense pas etre dans l obligation dans poser un .. mais bon je prefere prevoir cette eventualite
je le renseignerai avant aupres du bureau de control, je pense qu il on aussi un role de conseil et j espere en prenant contact avec eux avoir quelque par t un suivi dans mes travaux.
mon etablissement etant dans la categorie ERP TYPE N moins de 20 personnes et moins de 20 Kw en cuisine, je sais que je benificie d une certainne souplesse , je peux d apres ce que j ai lu me dispenser d alarme incendie , de coup de poing, et de BAES, mais le cout de ces instalations sur les travaux sont derisoirs..... donc, dans le doute autant les faire !

et pour l instalation de mon coup de poing, je pense que je vais me contenter d agir sur une seule phase ou sera relie mes 2 friteuses et ma ligne de prise pc en cuisine
c est juste le fait d avoir 2 phases a couper qui me posait probleme
Bonsoir,
Si P<20 kw pas besoin de coup de poing. Quant au BAES tout dépend de la disposition des locaux.
Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: question pour ERP

Message par pericles »

Bonsoir,

Pour l’éclairage anti-panique, il y a la solution de la lampe portable rechargeable

pour locaux type N de 5eme catégorie, recevant – 20 personnes l’éclairage portatif rechargeable est admis

Voir les bloc portables ci-après
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=C20
Blocs portables type fluo
http://www.abakx.com/produit.php?id=10


par contre il faut prévoir une alarme incendie type 4 voir article PE 27 http://www.sitesecurite.com/ERPPE/PE26a27.htm#Top

exemple ce modèle à piles http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=040551
voir le tableau de synthèse à télécharger
Choix du SSI et de l'équipement d'alarme_tableau de synthèse_doc legrand
http://www.legrand.fr/professionnels/tertiaire_684.html

pour info
Les solutions sécurité pour les petits établissements recevant du public
http://www.legrand.fr/files/fck/File/[Interdit] ... curite.pdf

cordialement
Invité

Re: question pour ERP

Message par Invité »

merci bien de tous ces renseignements.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: question pour ERP

Message par pericles »

bonsoir,

bon courage et merci de donner des nouvelles pour la suite du projet

cordialement
Invité

Re: question pour ERP

Message par Invité »

pericles a écrit :Bonsoir,

Pour l’éclairage anti-panique, il y a la solution de la lampe portable rechargeable

pour locaux type N de 5eme catégorie, recevant – 20 personnes l’éclairage portatif rechargeable est admis
Bonsoir,
l'éclairage portatif n'est plus d'actualité, sauf pour un établissement existant, bien entendu, non modifié depuis le 18 mars 2003.
De plus dans ce cas là on ne parle pas d'éclairage anti-panique, mais d'éclairage de sécurité de balisage.
Dans le cas qui nous concerne (local recevant du public), on applique le réglement de sécurité ERP.(5ème catégorie)
Comme la salle est infèrieure à 100m2 et qu'il n'y a pas d'escaliers et de circulations horizontales (long> 10 m ou cheminement compliqué), aucun éclairage de ce type n'est imposé.
Cordialement.
Invité

Re: question pour ERP

Message par Invité »

j ai pris contact avec l apave, veritas et soccotec pour un devis, les 3 ne sont vraiment pas presses de repondre !

sinon avec ce genre de lave vaiselle, interdiferentiel de type A ou AC ?
http://www.bacchus-equipements.com/lave ... -p619.html

merci.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: question pour ERP

Message par pericles »

Bonjour à tous,

@ aaatchoum
L’interrupteur différentiel type AC convient pour le lave vaisselle.

Utilisation des protections différentielles
type AC : application standard (prises de courant, éclairage, chauffage…)
type A : en protection des circuits spécialisés lave-linge et cuisson (cuisinière ou plaque de cuisson)
type A à immunité renforcée, appellation suivant le constructeur Type HPI, HI, Si, SiE :
• recommandée par la NF C 15-100 en protection du circuit spécialisé congélateur (lorsqu'il est prévu)
• préconisée lorsque l’installation est protégée par un parafoudre.



@ MAZOOKA
En effet, j’ai fait une erreur, cela concerne l’éclairage évacuation / balisage et non pas l’éclairage ambiance / anti panique.
merci d’avoir rectifié

cordialement
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités