Bonjour,
Peut on installer des dispositifs différentiels sur des départs de sécurité, alimentés en TN-S.
(Départs concernés: CMSI, AES, ascenseur...)
Merci.
Dispositifs différentiels pour départs de sécurité
- Patrick21
- Assidu
- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: Dispositifs différentiels pour départs de sécurité
Bonjour,
la réponse est OUI
Généralement ce sont des DDR moyennes sensibilités qui sont installés. Leurs installations dépendent des résultats de la note de calcul.
En principe, les DDR sont installés sur les départs ascenseurs, désenfumage, pompes d'extinction ou exhaure, etc...
Pour les AES et CMSI tout dépendra du mode de raccordement:
- sur prise 2P+T = 30mA
- sur câble = 300mA ou non
cordialement
la réponse est OUI
Généralement ce sont des DDR moyennes sensibilités qui sont installés. Leurs installations dépendent des résultats de la note de calcul.
En principe, les DDR sont installés sur les départs ascenseurs, désenfumage, pompes d'extinction ou exhaure, etc...
Pour les AES et CMSI tout dépendra du mode de raccordement:
- sur prise 2P+T = 30mA
- sur câble = 300mA ou non
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités