Dispositif d'arrêt d'urgence

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
Misterman
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 4 juin 2009 16:59
Contact :

Dispositif d'arrêt d'urgence

Message par Misterman »

Bonjour,
quelqu'un pourrait me dire s'il faut un dispositif d'arrêt d'urgence électrique dans un office < à 20 kW dans un ERP type J - 4ème..

Merci.
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: Dispositif d'arrêt d'urgence

Message par Bitec »

Bonjour,

La réponse est Non. Il doit exister un disposif de coupure facilement et rapidement accessible permettant la mise hors tension des circuits terminaux dans la zone où le danger est constaté. Il ne s'agit pas exclusivement des circuits aboutissant dans l'office.
Ce dispositif doit être inaccessible au public. Il se trouve que l'office est parfois le local adapté pour implanter un dispositif de coupure d'urgence pour la zone considérée.

Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités