bonjour,
j'ai un soucis avec une réglette d'éclairage qui fait du bruit lorsque qu'un néon est alumé.
Je m'explique: l'un des 2 neons ne fait pas de bruit du tout alors que l'autre tout seul ou avec les 2 est tres bruyant.(le bruit provient d'un des ballastres)
la reglette est composé d'un ballastre magnétique pour chaque neon de 36W ainsi qu'un condensateur de 4,5µF
Nous avons essayé de bien calé les ballastres, les surélevés, mettre de la mousse pour evité au maximum la vibration mais rien n'y fait.
Si quelqu'un a une idée ou a déjà vu un cas similaire, je vous remercie de m'apporté un élément de réponse.
cordialement.
problème sonore sur un éclairage plafonnier
Re: problème sonore sur un éclairage plafonnier
Bonjour,
Vous pourriez être un peu plus précis sur le bruit ? Parfois c'est un bruit "normal" parfois c'est parce qu'ils vont vous lacher
Cordialement,
Max
Vous pourriez être un peu plus précis sur le bruit ? Parfois c'est un bruit "normal" parfois c'est parce qu'ils vont vous lacher
Cordialement,
Max
Re: problème sonore sur un éclairage plafonnier
bonsoir,
désolé pour la réponse tardive.
c'est un probleme de forte vibration du ballastre feromagnétique neuf.
Un collegue a essayé un montage avec 2 condensateurs et apparement le bruit disparais, ceci étant avant ce probleme toutes nos réglettes refaites à neuf fonctionnaient correctement avec 1 seul condensateur.
cordiallement.
désolé pour la réponse tardive.
c'est un probleme de forte vibration du ballastre feromagnétique neuf.
Un collegue a essayé un montage avec 2 condensateurs et apparement le bruit disparais, ceci étant avant ce probleme toutes nos réglettes refaites à neuf fonctionnaient correctement avec 1 seul condensateur.
cordiallement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 76 invités