ERP Type L 2ème Catégorie

Applications particulières…
Répondre
Invité

ERP Type L 2ème Catégorie

Message par Invité »

Bonjour,

A priori nous sommes obligé sur une scène d'une salle de spectacle d'utiliser les prises de type P17 pour les projecteurs et les matériels de sonorisation !
Quelqu'un connaît-il la référence de la norme ou le décret rendant obligatoire l'utilisation de ces prises de type "industrielle" ?

Merci de vos réponses.

Ronan
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: ERP Type L 2ème Catégorie

Message par GAS »

Bonjour,
Le guide UTE C15-103 détermine les degrés de protection des matériels électriques à installer dans les différents locaux selon la norme NFC 15-100.
Les indices de protection IP et IK correspondent respectivement au degré de protection du matériel contre la pénétration des corps solides (1er chiffre) et des liquides (2ème chiffre) et au degré de protection du matériel contre les chocs d'origine mécanique.
S'agissant de l'aménagement scénique des salles de spectacle les degrés de protection requis sont IP 20 et IK 08.
L'indice IK 08 correspond à la condition d'influence externe AG3 de la norme NFC 15-100 c'est à dire un risque de choc important.
Les prise industrielles P17 possèdent pour leur part un indice IK 09 et répondent donc de ce fait aux exigences normatives.
http://www.legrand.fr/professionnels/le ... 7_509.html
Cordialement
GAS
Répondre