Je recherche la norme concernant l'éclairage de sécurité dans les HLM
Le choix des blocs de secours BAEH et BAES ?
Depuis quelle date y a t-il une obligation?
Si les HLM on été construit avant la norme ,y a t-il obligation de mettre aux normes?
Re: normes habitation collectif
Posté : mer. 14 oct. 2009 17:22
par Patrick21
bonjour,
je ne fais que recopier un de mes premiers post sur le sujet.
Rappel:
Réponse générale afin de comprendre l'éclairage de sécurité des immeubles d'habitation hors immeubles de grande hauteur (IGH).
Selon l'arrête du 31 janvier 1986 relatif à la sécurité incendie des immeubles d'habitation:
l'éclairage de sécurité a pour fonctions:
- assurer l'éclairage des escaliers,
- permettre la mise en œuvre des mesures de sécurité,
- assurer l'évacuation (si nécessaire).
Cependant aucun éclairage de sécurité n'est imposé dans les habitations de 1ere, 2eme, 3eme famille A.
Pour les immeubles de 3eme famille B:
les escaliers protégés (encloisonnés) doivent comporter un éclairage de sécurité:
- soit par blocs autonomes d'éclairage pour habitation (BAEH)* indépendant de l'éclairage normal,
- soit par une dérivation issue directement du tableau principal des services communs.
Pour les immeubles de 4eme famille:
les escaliers protégés (encloisonnés) doivent comporter un éclairage de sécurité par BAEH.
* Les BAEH possèdent 5 heures d'autonomie contre 1 heure pour les BAES
Nota: Bien que l'arrête du 31 janvier 1986 ne le spécifie explicitement, il est recommandé de signaler les portes d'accès aux escaliers protégés et d'éclairer les circulations permettant d'évacuer le bâtiment.
De plus, l'immeuble doit posséder un registre de sécurité en complément du carnet d'entretien où sont consignées toutes les interventions intéressant la sécurité incendie de l'immeuble. Ce registre peut être demandé par les pompiers, le maire lors de visite.
Pour répondre plus précisément à vos questions:
il n'y a pas de normes pour les HLM, il faut se procurer au préalable le classement de l'immeuble concerné (arrêté cité supra)
Aujourd'hui, il faut installer des BAEH dans les immeubles concernés y compris lors du remplacement de BAES HS. C'est pourquoi dès qu'il y a environ 50 % de BAES remplacés par des BAEH, il est préférable de tout refaire pour assurer une cohérence de l'ensemble.
Il n'y a pas d'effet rétroactif sur les normes. On parle plutôt de mise en sécurité ou de "remise à hauteur".
Par contre si vous refaites partiellement une installation, vous êtes tenu de respecter la réglementation et les normes en vigueur.
cordialement,
Re: normes habitation collectif
Posté : mer. 14 oct. 2009 19:48
par P BRUNO62
MERCI POUR CES INFO
Re: normes habitation collectif
Posté : mer. 14 oct. 2009 20:02
par RFco
Salutatous
Je crois que le profane aurait aimé connaitre la différence entre BAEH et BAES...
Amicalement
RFco...
Re: normes habitation collectif
Posté : jeu. 15 oct. 2009 15:15
par Patrick21
bonjour,
la différence majeure entre BAES et BAEH est donnée :
Patrick21 a écrit :* Les BAEH possèdent 5 heures d'autonomie contre 1 heure pour les BAES
cdl,
Re: normes habitation collectif
Posté : jeu. 15 oct. 2009 16:25
par GAS
Bonjour,
Pour les profanes
– BAEH : Bloc Autonome d’éclairage d’Habitation destiné à l’éclairage de sécurité des parties communes des bâtiments d’habitation.
– BAES : Bloc Autonome d’éclairage de sécurité destiné aux ERP et/ou ERT, aux structures d’accueil pour personnes âgées et handicapées ainsi qu’aux caves et aux parcs de stationnement couvert de 100 à 6000 m2 annexés aux habitations et logements foyers.
Re: normes habitation collectif
Posté : jeu. 15 oct. 2009 18:56
par Patrick21
bonsoir,
les BAEH sont également utilisés dans les établissements recevant du public (ERP) de type J.O.U.R et PE.
les BAES sont également utilisés dans les locaux techniques (chaufferie, électrique) des bâtiments d'habitation.