Exigence de groupe électrogène dans un ERP

Message par FMELEC »

Salut,
Est ce quelqu'un pourrait répondre à mes 2 questions suivantes:
1- dans cas quel(s) cas l'installation d'un groupe électrogène devient une exigence dans un ERP?
2-est ce qu'il y a une exigence normative quelconque pour le régime du neutre de l'installation électrique d'un ERP?
Merci
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Exigence de groupe électrogène dans un ERP

Message par Patrick21 »

bonjour,

selon le référentiel:
Arrêté du 25/06/1980 relatif à la sécurité incendie dans les ERP
Arrêté du 19/11/2001 relatif aux articles EL et EC (électricité et éclairage)

il faut distingué un GE de remplacement et un GE de sécurité incendie.
Un GE de remplacement est voué à assurer tout ou partiellement l'alimentation des installations électriques nécessaires à la poursuite de l'exploitation de l'établissement. Un GE de remplacement ne peut pas assurer la sécurité. Ce type de GE n'est pas une obligation sauf peut être (à vérifier) dans les établissements avec locaux à sommeil (types J,O,U,R).

un GE de sécurité constitue une alimentation électrique de sécurité (AES conforme à la S61-940 et plus précisément pour le GE conforme à la norme E 37-312).
un GE de sécurité peut assurer le remplacement.
Un GE de sécurité est destiné à reprendre les installations définies par l'article EL 3 (sauf éclairage de sécurité):
- SSI
- ascenseurs utilisés en cas d'incendie
- secours en eau
- pompes d'exhaure

cependant s'il n'y a dans l'établissement que les installations suivantes (EL12), celles-ci peuvent être prises en dérivation du tableau principal:
- désenfumage mécanique de 1ere et 2eme catégorie si la puissance des moteurs de désenfumage des 2 zones les plus contraignantes est < 10 KW
- desenfumage mécanique de 3eme et 4eme catégorie
- secours en eau

Dans le cas des ascenseurs contribuant à l'évacuation ceux ci sont impérativement secourus par un GES (AS4 et GN8 pour les seuil d'admission des personnes handicapées). Ce qui implique de disposer d'un tableau général de sécurité (TGS) et d'une AES (art EL13 et EL15).
Nota : l'AES peut être également un onduleur.

régime de neutre:
Le régime de neutre dépend de la nature des récepteurs.
Avec les équipements actuels notamment toutes les charges déformantes, il est de plus en plus mis en oeuvre le TNS puis le TT
L'IT( El16) reste le régime de neutre utilisé par défaut pour les installations de sécurité. Toutefois en présence d'un GE il est possible de réaliser pour ces installations un TN ou un TT (El 14).
Si ces installations sont réalisées en dérivation du tableau principal, il est possible de recourir au TN ou au TT. Sous condition pour les canalisations alimentant les moteurs de désenfumage qui doivent être équipées d'un CPI + un DDR 300 mA.

Selon la puissance des GE la réglementation ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement)peut s'appliquer également.

cdl,
Avatar du membre
FMELEC
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : lun. 3 août 2009 21:51
Contact :

Re: Exigence de groupe électrogène dans un ERP

Message par FMELEC »

Merci bcp pour ces clarifications Patrick 21.
Meilleures salutations