Pourriez vous m' indiquez comment je dois faire pour réaliser l' interconnexion de chaque poteau IPN
dois je ramener cette terre a un piquet de terre ou au tgbt que je vas realiser
A pour ma part je suis artisan electricien batiment et industriel mais je n' ai jamais réaliser d extension d' usine
extention d' un batiment industriel
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: extention d' un batiment industriel
Hello,
Perso, je ne suis qu'élec bâtiment (et pas élec tertiaire comme toi, donc je ne peut répondre)
@+
Perso, je ne suis qu'élec bâtiment (et pas élec tertiaire comme toi, donc je ne peut répondre)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- lousse40
- De passage
- Messages : 43
- Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 13:24
- Localisation : serres gaston landes
- Contact :
Re: extention d' un batiment industriel
nous en general on fait courir une cablette entre les poteaux qu on interconnecte tous les deux poteaux, comme ceci tu auras une bonne terre,c est derniere arrive jusqu au tableau ou armoire
laurent 34 ans electromécanicien dans le 40
http://lousse40.skyrock.com/
http://lousse40.skyrock.com/
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: extention d' un batiment industriel
Bonjour,
L'annexe C de la partie 5-54 de la NF C 15-100 traite des prises de terre de fait où est est notemment indiqué .
" Les piliers métalliques interconnectés par une structure métallique et enterrés à une certaine profondeur
dans le sol, peuvent être utilisés comme prises de terre...
...Un ensemble de piliers interconnectés répartis sur le pourtour d'un bâtiment présente une résistance du
même ordre que celle de la boucle à fond de fouille.
L'enrobage éventuel de béton ne s'oppose pas à l'utilisation de piliers comme prises de terre et ne
modifie pas sensiblement la valeur de la résistance de la prise de terre."
L'annexe C de la partie 5-54 de la NF C 15-100 traite des prises de terre de fait où est est notemment indiqué .
" Les piliers métalliques interconnectés par une structure métallique et enterrés à une certaine profondeur
dans le sol, peuvent être utilisés comme prises de terre...
...Un ensemble de piliers interconnectés répartis sur le pourtour d'un bâtiment présente une résistance du
même ordre que celle de la boucle à fond de fouille.
L'enrobage éventuel de béton ne s'oppose pas à l'utilisation de piliers comme prises de terre et ne
modifie pas sensiblement la valeur de la résistance de la prise de terre."
Cordialement
GAS
GAS
Re: extention d' un batiment industriel
MERCI POUR VOTRE REPONSE RAPIDE
AUTRE PETITE QUESTION
PENSEZ VOUS QU IL FAILLE REALISER CETTE TERRE AVEC L4 INTERCONNEXION DES MASSE DE L4 ARMOIRE TGBT
QUE JE VAIS REALISER SACHANT QUE JE SUIS EN TNC ? C4 EST A DIRE QUE LA TERRE ET LE NEUTRE SONT CONFONDU
MERCI
AUTRE PETITE QUESTION
PENSEZ VOUS QU IL FAILLE REALISER CETTE TERRE AVEC L4 INTERCONNEXION DES MASSE DE L4 ARMOIRE TGBT
QUE JE VAIS REALISER SACHANT QUE JE SUIS EN TNC ? C4 EST A DIRE QUE LA TERRE ET LE NEUTRE SONT CONFONDU
MERCI
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: extention d' un batiment industriel
Bonjour,
Merci de ne pas employer l'écriture en majuscule car généralement cela évoque de l'agresivité.
Il faut avouer que les éléments que nous nous communiquez entre votre premier et votre dernier post sont on ne peu plus limite. Essayez de nous faire une description plus lisible de l'existant et de ce que que vous devez réaliser pour vous permettre d'obtenir une réponse concrète.
Merci de ne pas employer l'écriture en majuscule car généralement cela évoque de l'agresivité.
Il faut avouer que les éléments que nous nous communiquez entre votre premier et votre dernier post sont on ne peu plus limite. Essayez de nous faire une description plus lisible de l'existant et de ce que que vous devez réaliser pour vous permettre d'obtenir une réponse concrète.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités