bonjour a tous,
j ai un circuit de 10 eclairages de 4x 18 watt à poser commandé par 1 seul interupteur modulaire (exigé par l'architecte)dans un secteur recevant du public (pharmacie).
J aimerais savoir la protection que je vais devoir mettre en amont de mon interrupteur modulaire. En tete je mets un inter dif de 300 ma . Mais normalement je n ai le droit que à 8 points d'éclairage sur la meme protection magnéto thermique?. Je pense qu il est possible de parer à ce problème en mettant un contacteur de puissance? si oui, pouvez vous me donner des précisions sur le cablage de ce contacteur par rapport à l inter dif et l'inter modulaire? et quel genre de contacteur je dois utiliser?
merci beaucoup
lampe fluo
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: lampe fluo
hello,
La limite à 8 points n'est valable qu'en domestique...
@+
La limite à 8 points n'est valable qu'en domestique...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1549
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: lampe fluo
Bonsoir,
Il est tout de même souhaitable de créer deux circuits de 10 A (DJ N+Ph). En sortie du des DJ un contacteur tétrapolaire (mise en service les deux départs) de 20 A modulaire piloté par le télérupteur. Ainsi, sur un défaut d'un circuit la pharmacie ne se retrouvera pas dans le noir complet. Il est aussi possible de répartir les réglettes et les circuits dans l'espace.
Exemple :
C1 C2 C1 C2 C1
C2 C1 C2 C1 C2
Il est tout de même souhaitable de créer deux circuits de 10 A (DJ N+Ph). En sortie du des DJ un contacteur tétrapolaire (mise en service les deux départs) de 20 A modulaire piloté par le télérupteur. Ainsi, sur un défaut d'un circuit la pharmacie ne se retrouvera pas dans le noir complet. Il est aussi possible de répartir les réglettes et les circuits dans l'espace.
Exemple :
C1 C2 C1 C2 C1
C2 C1 C2 C1 C2
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités