Norme ERP

Applications particulières…
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Norme ERP

Message par Didier62 »

bonjour,
FMELEC a écrit :Est ce que les régimes TT et TN sont interdits pour les ERP?
ben non,pourquoi il serait interdit?
FMELEC a écrit :Dans quel cas un groupe électrogène serait-il nécessaire pour un ERP?
suivant la taille et l'importance de l'ERP,les ge prennent le relais en cas de coupure de courant pour réalimenter par exemple les ascenceurs,vidéo surveillance,alarmes diverses,chambres froides,salle informatique ......dans ce cas ,le groupe alimente les onduleurs.

cordialement.
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Norme ERP

Message par Patrick21 »

bonjour,
l'usage d'un groupe électrogène relève de 2 aspects:
1) le GE est utilisé en secours d'ERDF, c'est un groupe de remplacement. Ce GE est utilisé pour reprendre tout ou partiellement l'ERP
2) Le GE est utilisé au titre de la sécurité incendie, c'est un GE de sécurité (GES ou GSS).Il constitue une alimentation électrique de sécurité (AES) qui peut être également un onduleur. L'AES est régit par la norme NF S 61-940 qui renvoie sur la norme produit E 37-312 pour les GES (il n'y a pas de norme produit pour les onduleurs).
L'article EL 3 de l'arrête du 19 novembre 2001 donne les définitions des sources (normale, remplacement, sécurité) ainsi que les installations de sécurité qui doivent être secourues:
-ssi
-ascenseurs devant être utilisés en cas d'incendie
-secours en eau
-pompes d'exhaure
-autres équipements qui concourent à la sécurité de l'établissement
-moyens de communication destinés à donner l'alerte.

cordialement
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 103 invités